本人有一小冷库,安装3P ,5P半封闭主机,氟是22的,制冷效果太差,以前总是在--4度徘徊,也调过膨胀阀,冷疑器也清洗了,还是没用。前天把过滤器,膨胀阀都换了,氟也换了,现在问题来了,效果比以前更差,回气压力0.2mpa,排气1.4mpa,且排气压力表摆动相当厉害,现在等着用啊,帮忙想想办法,膨胀阀以调到了点,没什么用。压缩机是三月份换的新的,我现在怀疑是不是氟加多了,今天我看了以下回气压力0.15mpa,高压1.4mpa,回气管挂霜,电流也在正常值,现在问题是怎样判断系统是不是多了,蒸发器也结霜,膨胀阀我把它关小了,要不压缩机也挂霜,
检查排气阀吧,可能会稳定排气压力。
回复
34楼
库容大小?装的什么货(热货还是冷冻货)?一次进货量多少?.......
回复
35楼
氟利昂是不是加多了?
真空抽的好吗?
确认下·氟利昂加的时候加埋点
回复
36楼
加准氟量,调好膨胀阀就是了。学习啦!
回复
37楼
压缩机存在匝间短路,何会1小时前电流正常,后逐渐增大到4.4A,后温度保护跳呢。???????
回复
38楼
压力波动比较大应当是更多的过滤器时进了空气.
回复
39楼
压力表指针抖动厉害,最常见的原因就是系统内空气过多。
回复