本人有一小冷库,安装3P ,5P半封闭主机,氟是22的,制冷效果太差,以前总是在--4度徘徊,也调过膨胀阀,冷疑器也清洗了,还是没用。前天把过滤器,膨胀阀都换了,氟也换了,现在问题来了,效果比以前更差,回气压力0.2mpa,排气1.4mpa,且排气压力表摆动相当厉害,现在等着用啊,帮忙想想办法,膨胀阀以调到了点,没什么用。压缩机是三月份换的新的,我现在怀疑是不是氟加多了,今天我看了以下回气压力0.15mpa,高压1.4mpa,回气管挂霜,电流也在正常值,现在问题是怎样判断系统是不是多了,蒸发器也结霜,膨胀阀我把它关小了,要不压缩机也挂霜,
重新抽空,高压与低压侧同时抽
回复
13楼
系统内可能有空气:lol
回复
14楼
以前温度可不可以降下去,除霜工作正不正常.除霜不正常的话也有可能降不下去呵.
回复
15楼
除霜工作正常,以前冬天到-18没问题,风冷蒸发器会不会集油啊,我问厂家他说不可能集油,现在情况是最低能到-12,一晚上不停机,但那电表转的也蛮快啊!!!
回复
16楼
那蒸发温度得在-23~ -25°左右
回复
17楼
我认为可能是冷凝面积不够吧,因为冬天气温较低,不需要那么大的冷凝面积,但是天气一热就肯定得出问题啊!
回复
18楼
回气压力0。2MPA,检查过热度,过热度高,检查膨胀阀开度是不是小?,过热度小,检查蒸发器是不是小啦?
回复
19楼
九成九是氟的份量不对,建议加氟前先称下重量,按名牌标注量加氟!
回复
20楼
我认为可能是冷凝面积不够吧,因为冬天气温较低,不需要那么大的冷凝面积
回复
21楼
高压只有1.4mpa啊,那冷凝温度不是还不到37度吗?
回复