盼高人指点迷津,几月未解决了急急急!!!
lzg_022
lzg_022 Lv.2
2009年09月11日 19:50:11
来自于制冷技术
只看楼主

本人有一小冷库,安装3P ,5P半封闭主机,氟是22的,制冷效果太差,以前总是在--4度徘徊,也调过膨胀阀,冷疑器也清洗了,还是没用。前天把过滤器,膨胀阀都换了,氟也换了,现在问题来了,效果比以前更差,回气压力0.2mpa,排气1.4mpa,且排气压力表摆动相当厉害,现在等着用啊,帮忙想想办法,膨胀阀以调到了点,没什么用。压缩机是三月份换的新的,我现在怀疑是不是氟加多了,今天我看了以下回气压力0.15mpa,高压1.4mpa,回气管挂霜,电流也在正常值,现在问题是怎样判断系统是不是多了,蒸发器也结霜,膨胀阀我把它关小了,要不压缩机也挂霜,

2009年09月12日 08:35:46
2楼
加准氟量,调好膨胀阀就是了。
回复
lzg_022
2009年09月12日 08:46:36
3楼
荣昌老师,是不是氟加多了,刚看了,有一台蒸发器结、膨胀阀出口结霜严重,电流还有点偏高
回复
lzg_022
2009年09月12日 08:51:33
4楼
还有就是在一晚上不停机时温度能降至-9度
回复
hgf54521
2009年09月13日 10:10:13
5楼
你冷库容积有多大?需要多高温度?还有冷库负荷是多少?根据你所说的情况:
A.高压1.4Mpa(表压)=冷凝温度39.1℃ 低压0.2Mpa(表压)=蒸发温度-14.65℃除去蒸发器与冷库空间温差一般为10℃,库温为4℃ 左右是对的;
B.同理低压0.15Mpa=蒸发温度-19.5℃,除去蒸发器与冷库空间温差10℃,库温为在9℃ 左右也是对的。
你说一夜不停机只能达到9℃左右,说明1.)可能你冷库蒸发器有问题:蒸发面积小了或者管路里有积油影响蒸发效率。 2.)冷库负荷大了,制冷量跟不上去,库温降不下去。否则随着开机时间的加长库温与蒸发器之间的温差逐渐拉近,库温也应当能达到十七、八度甚至二十度左右度。 3.)膨胀阀配置或者节流调节有问题。膨胀阀调节是个细心的活,不可以操之过急。你冷库温度未达预期很可能是膨胀阀调节没有到位。压缩机过早的结霜就说明膨胀阀过热度小了,后来的调节方向是正确的。如果需要更低的温度就将膨胀阀流量再调小。

[ 本帖最后由 hgf54521 于 2009-10-14 17:30 编辑 ]
回复
redfchi
2009年09月13日 13:07:55
6楼
你冷库温度要求如何?
建议首先根据荣昌老师说的,氟加好,膨胀阀调好
如果还温度还达不到,建议根据楼上的查查看蒸发温度多少,一般蒸发温度要比需求温度低几度才行
如果蒸发温度正常,那么校核下冷库负荷,是不是机子配小了
回复
hgf54521
2009年09月13日 15:22:06
7楼
你采用的半封闭压缩机,这种压缩机排气口用的是旁通截止阀,压力表是从旁通口接出的,压力表出现大的激烈抖动可将截止阀向外边拧一些,直至压力表指示稳定不抖动为止。如果还是不行,压力表仍然出现抖动现象,那就要考虑是否是压缩机缸头垫片有局部打穿问题了。
另外你两台机组是各自独立工作还是并机工作?希望你将你冷库主要参数如容量大小、温度范围、冷凝形式,机器配置、蒸发器形式、膨胀阀等有关情况告诉大家,以便众人与你一道想办法。否则大家只凭空臆象徒费功夫。

[ 本帖最后由 hgf54521 于 2009-10-15 07:08 编辑 ]
回复
lzg_022
2009年09月13日 17:52:20
8楼
非常感谢大家都回复,机器是用了5年的,一台制冷量4168Kcal/H,一台7215Kcal/H,都是风冷,我现在怀疑是不是蒸发器内集油,准备再次更换膨胀阀,以前的膨胀阀是两个3号的,
回复
cold-room
2009年09月14日 11:32:39
9楼
排气压力表波动?

需要确认是不是有空气!
回复
lzg_022
2009年09月14日 19:18:05
10楼
如果我需要-15度,应该怎么办,
回复
wufeitao
2009年09月16日 21:29:19
11楼
压力表指针抖动厉害,最常见的原因就是系统内空气过多,但还有一个不可忽视的原因就是机组的减震不好,造成压力表拉动;制冷效果不好,该换的也都换了,还没有用,就要考虑是不是蒸发器内的积油多了的问题,因为如果油多了,蒸发器换热系数下降,回气管照样会积霜。