排气阀布置间隔?
mxha_007
mxha_007 Lv.2
2009年09月11日 09:11:42
只看楼主

请问除了最高点外,管线较长,大概隔多少米布置一个排气阀比较合适?

请问除了最高点外,管线较长,大概隔多少米布置一个排气阀比较合适?
免费打赏
huibo540
2009年09月16日 20:51:03
2楼
500~1000米设置比较合适
回复
xyy47
2010年01月22日 15:22:25
3楼
排气阀布置间隔?
除了最高点外,如果管线较长,如果是污水压力管,大概隔400米左右布置一个排气阀比较合适,如果是给水管,距离稍长点,也就500米左右设一个比较合适。距离太长设置排气阀,对管道内的排气不是很合适。
回复
sadanqingren
2010年01月25日 10:42:02
4楼
一般就是500-1000米就可以了,尽量做一下找坡,使其500米内有最高点,不然一个坡的话,也不太好排气的~
回复
supperboy
2010年03月18日 22:44:36
5楼
1.局部最高点:需安装三功能复合式排气阀。是最主要的安装点,但局部最高点及管线坡度均不是相对于水平线而言的,而是相对于水力坡度线而言的。而某些可能产生水柱分离的局部最高点则需安装“注气微排阀”。

2.管线控制阀门的排水侧:需安装高速排气/吸气阀,以便排水时高速吸气。
如果某个管线阀门的两侧都需排水(如局部最高点),则两侧都需安装高速排气/吸气阀或复合阀。但在充水时会遇到高速排气能力过大的问题,此时需关闭其中一个排气阀,待充水完成后再打开。下次充水时仍需关闭。另外,如需分段充水,则可能需关闭某些管线阀门,其上游的排气阀刚好胜任充水时的高速排气要求。

3.下降坡度变大点:复合式排气阀。为加强微量排气能力,可能还需在下游坡管上安装分叉支管,见下图。

4.上升坡度变小点:高速排气/吸气阀或复合式排气阀。

5.长距离上升管段:沿管线每400m~800m间隔安装一个高速排气/吸气阀或复合式排气阀。

6.长距离下降管段:沿管线每400m~800m间隔安装一个微量排气阀或复合式排气阀。

7.长距离水平管段:在起点和终点处各安装一个复合式排气阀,并沿水平管线每400m~ 800m间隔安装一个微量排气阀或复合式排气阀。低流速时水平管线排气较困难。

8.文丘里式(缩径)计量仪表的上游:安装一个微量排气阀,以降低因空气引起的精度误差。

9.深井泵或自吸式立式水泵的出水口(止回阀前):可调式高速排气/吸气阀。开泵时排除井内或吸水管内气体,并且控制吸水管内水流的上升速度(关小排气孔口),防止开泵水锤;在停泵时高速吸气,让吸水管内水位回落。

10.虹吸管段:安装高速排气/吸气阀或复合式排气阀加真空止回阀——VacuumCheck,使它变成单向排气阀而没有吸气能力。
回复
fuli263
2010年03月26日 11:51:41
6楼
新手  学习  谢谢
回复
cyliuzhihao
2010年03月27日 15:28:06
7楼
学习一下。:)
回复
aguai992962070
2010年03月28日 11:42:36
8楼
回复
xbhwater18
2010年03月30日 15:59:31
9楼
一般就是500-1000米就可以了
回复

相关推荐