有一个小区,两栋楼,一六层,一九层,室外消防用水量25L/s,室内5L/s,市政给水管为支状,小区内管网与市政管连成环状,室外消火栓由市政直供,建一个泵房和消防水池专供室内消防用水,消防水池只包含室内消防用水量,这样可以吗?

有一个小区,两栋楼,一六层,一九层,室外消防用水量25L/s,室内5L/s,市政给水管为支状,小区内管网与市政管连成环状,室外消火栓由市政直供,建一个泵房和消防水池专供室内消防用水,消防水池只包含室内消防用水量,这样可以吗?
免费打赏
wx8001
2005年06月08日 12:11:08
2楼
我觉得 不可以啊
回复
li1365
2005年06月08日 13:00:48
3楼
可以,但室外消防水量要另外贮存
回复
歌者
2005年06月08日 14:00:31
4楼
可以啊
回复
zzg731017
2005年06月08日 14:55:20
5楼
可以的
回复
果汁
2005年06月08日 15:54:40
6楼
可以 不过要保证室外!
我就做过一个厂房,周围没有水箱,只要一个干枯的水池(也不知道以前人家的图纸是怎么审过的),就是找了两口大井,然后双电源,保证了室外管网内水压,审图就过了(新加了祭台专用设备)!
回复
瞬间感觉
2006年04月19日 10:23:44
7楼
可以的。首先要保证室外消火栓水压要大于10米(低压供水)。
可以只储存室内用水。
回复
huaijiuxiaoya
2006年05月18日 13:22:52
8楼
哈哈,很久没来了,这个工程已过去很久了,最后消防审查也过了,只是让甲方找人出了个证明:市政给水管网是环状的。谢谢大家的帮忙!