小高层住宅消火栓布置遇到的问题!
shuidishichuan
2005年06月08日 09:50:19
只看楼主

一个小高层单元住宅,共11层!建筑上设置了消防电梯和封闭楼梯间!按高规,每层需至少设置2个消火栓。消防前室肯定有一个,另外一个设在那里就有问题了!如果设在封闭楼梯间内,着火时这个消火栓由于消防前室和封闭楼梯间的防火门关闭也不能拉到住宅户内灭火。若都设在前室内,则两个消火栓距离太近,好象也不太合理!能不能参照塔式住宅的有关规定,只在消防前室设置一个双阀双出口的消火栓??

2005年06月08日 10:02:27
2楼
至少我看我们住的房子就是在电梯前室设两个,分别靠近两用户,相距很近。一楼门厅处因为没有住户,就设了一个,这点有人解释是没住户就为消防电梯用。
回复
zzi-ang
2005年06月08日 10:14:07
3楼
可以在前室设置双阀双出口消火栓,但是消防电梯前室的消火栓也不可少!
就是说可以在电梯前室设置一个双阀双出口消火栓和一个单口消火栓,因为单口的只为消防电梯服务,不计算在楼层的至少需要设置的2只消火栓之内!
回复
p_panbin
2005年06月08日 10:14:18
4楼
此问题在我这有相同的例子,我认为首先要满足规范要求设两条消防立管(一层两个栓),设在前室没有什么不合理的。如果小高层是单元式住宅就不能参照塔式住宅设置双阀双出口的消火栓。
回复
applan
2005年06月08日 10:34:28
5楼
11层的小高层单元住宅,公共空间也不会很大。
我觉得可以在消防前室设置“一个双阀双出口的消火栓+两根立管”
双阀双出口-满足两股水柱;
双立管-保证供水安全性。
不过最好和当地消防部门沟通一下。
回复
果汁
2005年06月08日 16:21:06
6楼
哈 同一楼上所说的 两根立管+双栓
回复
wx8001
2005年06月08日 16:28:11
7楼
距离近点不要紧啊!
回复
1213
2005年06月08日 17:41:22
8楼
10层、11层单元式住宅可在走道设置带消防卷盘双阀双出口消防栓和一根消防竖管,消防竖管流量按2支水枪计算,江苏省有个文,
江苏省部分建筑消防技术研讨纪要
江苏省公安厅消防局文件
苏公消[2004]17号
关于印发《建筑工程消防设计技术问题研讨纪要》的通知
各市消防支队:
为解决近年我省建筑工程消防设计审核工作中遇到的有关技术问题,更好地适应和服务于经济建设,省局组织召开了由有关专家和部分支队专业人员参加的研讨会,并邀请了公安部消防局和国家规范管理组的有关领导和专家与会指导。会议就近几年我省在实际应用消防技术规范过程中所遇到的部分典型问题进行了认真的讨论和研究,并就如何解决形成了共识,现将会议纪要印发给你们,供参照。
附:《建筑工程消防设计技术问题研讨纪要》
江苏省公安厅消防局
二OO四年三月四日
附件:
建筑工程消防设计技术问题研讨纪要
1、关于首层设置商业服务网点住宅的防火设计。
多层、高层住宅建筑在首层设置百货店、超市、副食店、邮政所、理发店、饮食店等且每个防火隔间建筑面积小于300m2时,其防火设计按住宅的要求进行设计;防火隔间应用不低2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃烧体楼板与住宅隔开;且外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙。
2、关于商住楼的防火设计。
不超过24m的多层商住楼,当商用部分采用耐火极限不低于3.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与住宅隔开,外墙开口部位的上方设置宽度不小于1.00m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙,且住宅的疏散楼梯独立设置时,其商用部分和住宅部分的防火设计分别按《建筑设计防火规范》的公共建筑和住宅建筑的要求进行设计。
层数不超过18层且高度不超过54m的高层商住楼,当商用部分采用耐火极限不低于3.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与住宅隔开,外墙开口部位的上方设置宽度不小于1.00m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙,且住宅的疏散楼梯独立设置时,其商用部分和住宅部分的防火设计分别按《高层民用建筑设计防火规范》的公共建筑和住宅建筑的要求进行设计。
3、关于建筑高度的确定。
建筑高度的计算应按下述方法确定:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面时,应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高度;当有女儿墙时,应为建筑室外设计地面到其女儿墙顶部的高度。当上述情况存在多种计算方法时,应取其最大值。局部突出屋顶的了望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等可不计入建筑高度内。
4、关于建筑层数的确定。
建筑层数按下述方法确定:建筑物的地下室、半地下室的顶板面高度超出室外地坪面高度不超过1.50m者,住宅楼底层为高度不超过2.20m的储藏室、自行车库、敞开空间等以及建筑物屋顶上突出的局部设备用房和(或)设施、出屋面的楼梯间等,均可不计入建筑层数内。住宅顶层为两层一套的跃层时,且户内房间任一点到户门的距离不大于22m(户内楼梯的距离可按其楼梯总长度的水平投影尺寸计算),可按1层计。
5、关于超大空间的防火设计。
超大空间的居住建筑,当高度超过24m时,应设室内消防给水;高度超过32m时,应按高层住宅进行设计。
6、关于复合板材的应用问题。
承重构件为不燃烧体的下列建筑的非承重外墙,其耐火极限不限且可采用B1级复合板材,但该板材的表面材料应为不燃材料、内填充材料的燃烧性能不应低于B2级。B1、B2级材料应符合现行国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》的要求:
(1)单层或二层甲、乙、丙类生产厂房;
(2)四层及四层以下的丁、戊类生产厂房;
(3)四层及四层以下的丁、戊类储存物品仓库。
下列建筑物的屋面可采用B1级复合板材,但该板材的表面材料应为不燃材料、内填充材料的燃烧性能不应低于B2级。B1、B2级材料应符合现行国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》的要求:
(1)单层或二层甲、乙、丙类生产厂房;
(2)四层及其以下的丁、戊类生产厂房;
(3)四层及其以下的丁、戊类储存物品仓库。
7、多层民用建筑的锅炉房的防火设计。
燃油或燃气锅炉贴邻民用建筑(观众厅、教室等人员密集的房间和病房除外)布置时,应采用防火墙隔开。当上述设备受条件限制必须布置在民用建筑中时,应符合下列规定:
(1)不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。燃煤锅炉房应设置在首层靠外墙的部位;燃油和燃气锅炉房应靠外墙部位设置并宜布置在建筑物的首层,不应布置在屋顶和地下二层及二层以下。燃气常(负)压锅炉可设置在屋顶上距安全出口大于6m的部位,也可设置在地下二层,但采用相对比重(与空气比值)大于等于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在建筑物的地下室或半地下室
回复
aguang-98
2005年06月08日 20:28:24
9楼
这样呀!那只能在前室放两个了."双栓两个立管"我觉的不行,不如做一个箱放两个栓,在箱两头分设立管,这样比较合理.既节省了地方,有符合规范.
回复
黄cyzf
2005年06月08日 22:26:50
10楼
设两个就设两个!有啥不好!
回复
kibo
2005年06月09日 00:09:23
11楼
关键的问题是:你的核心筒现在就没有你消火栓的位置!
什么叫小高层?不超过11层(包括11跃12的情况)、开敞式楼梯间,这样一来可以公摊面积最小。
要不是人家做小高层干什么??!!
核心筒极力压缩的结果就是我们没有消火栓的位置,或者只有一个消火栓的位置。
这样,同层的地方可能就放不成消火栓了。:(
怎么办?放在楼梯半层可不可以???
我认为可以!!!但是有一个前提,就是要通知结构,结构梁要让我水!
至于你说的:“一个小高层单元住宅,共11层!建筑上设置了消防电梯和封闭楼梯间!”
为什么要封闭楼梯间????消防电梯也只有下面是商铺时才要做,但是即使这样,也不需要封闭楼梯间!
关于双阀双出口消防栓,建议小高层用一根立管即可。大于18层时一定要双立管单元式这样搞没问题的。:)

回复

相关推荐

APP内打开