关于静压和动压的问题。
artemis93
artemis93 Lv.5
2009年09月08日 09:12:18
来自于中央空调
只看楼主

看到静压箱的一个作用可以把部分动压转换为静压使风吹的更远。有两个问题想请教一下大家:一、如何使动压转换为静压?二、为什么增加静压可以使风吹的更远?

看到静压箱的一个作用可以把部分动压转换为静压使风吹的更远。有两个问题想请教一下大家:一、如何使动压转换为静压?二、为什么增加静压可以使风吹的更远?
免费打赏
kobe_2009
2009年09月09日 15:41:04
2楼
比较难,我也有困惑,哪位大虾帮帮忙啦
回复
sunheng320
2009年09月10日 14:10:55
3楼
动压+静压=全压。
动压只与管道内的风速有关。而管道内的阻力损失,则需要靠提供的静压值来克服。如果管道的比摩阻(单位长度的阻力损失)不变的话,管道长度越长,阻力损失就越大,就需要更大的静压来克服。也就是楼主说的,增加静压可以使风吹得更远。
根据公式“动压+静压=全压”,当管道初始端提供的全压恒定,那么就要靠减小动压值来增大静压值,动压=(密度·流速的平方)/2,可知,动压是流速的单值函数,减小管内流速便可减小动压。如果风量一定,那么就需加大管道横截面积来降低管内流速,从而降低动压值,这样减小的部分动压就会转换成静压。
但是并不是风吹得越远越好,主要是要管道系统的水力达到平衡。
回复
ludong0105
2010年02月09日 22:51:23
4楼
:victory: 3#回答的太好了!谢谢,我也一直为这个问题困惑!感谢指点!
回复
ljbb1789
2010年02月10日 12:21:02
5楼
感谢3楼啊 眼泪鼻涕哈喇子的:lol
回复
kyben
2010年02月21日 16:26:48
6楼
学习了:lol
回复
图拉丁医生
2010年04月08日 19:58:39
7楼
3楼回答的好!
回复
rbl364085685
2010年04月08日 23:15:54
8楼
学习 收货中
回复
jiahotmail
2010年04月09日 11:59:46
9楼
动压+静压=全压。
2010年04月11日 21:32:46
10楼
学习了,谢谢。
回复
hlm12345
2010年04月13日 16:30:34
11楼
学习了,谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开