我最近做的一个工程,四星级宾馆,内走廊需要排烟,我是按一层内走廊加和其相连的没有外窗的房间面积x120算的风机风量,按一层内走廊加和其相连的没有外窗的房间面积x60算的每层排烟口风量,着火时候应该怎么联动开启风口?开着火层,还是开着火层及上一层?若是就开着火层,规范条文说明中:并不是把一个防烟分区的排烟量加大到120之说不是白说了吗?请大家指教。
我是按一层内走廊加和其相连的没有外窗的房间面积x120算的风机风量,
按一层内走廊加和其相连的没有外窗的房间面积x60算的每层排烟口风量,
着火时候应该怎么联动开启风口?开着火层,还是开着火层及上一层?
若是就开着火层,规范条文说明中:并不是把一个防烟分区的排烟量加大到120之说不是
白说了吗?
请大家指教。