奇怪的问题
wufeitao
wufeitao Lv.4
2009年09月07日 20:15:08
来自于制冷技术
只看楼主

今日遇到一从未见过的问题:5P制冷机,R22,风冷,用在生啤储液罐上降温,温度0度左右以前,压缩机吸气口一直结霜,压缩机顶也一直结霜,运行电流8.5A,吸气压力2.5。现在开机运行后,起初工况一样,但没多长时间,压缩机突然有气流的啸叫声,持续时间几秒,吸气压力一下子到5,电流升到9.5A,吸气口 霜一下子全部化掉,声音消失后,压力和电流又再恢复正常,吸气口结霜,隔一两分钟就来一次,压缩机吸气口慢慢不再结霜,压缩机顶的温度也不再结露,外壳温度慢慢上升,发热。制冷效果比以前显著下降。请高手分析是何原因?谢谢!

2009年09月09日 12:52:27
12楼
就算是系统有热气旁通阀,当热气旁通阀打开的时候压缩机也不应该有啸叫声啊
怀疑是压缩机自己卸缸了(也就是压缩机内部的安全旁通阀打开了)
就算是给生啤降温用的需要到0度也不能压缩机整天结霜/结露啊,否则容易烧压缩机
回复
wufeitao
2009年09月09日 20:54:03
13楼
谢谢各位的回帖。在维修时我犯了一个错误,只测了低压和压缩机运行电流,而忽略了高压。后询问得知,前两个月曾叫人加过氟,于是测高压压力,量程25的表竟一下子打到底,于是就放 氟,现在低高压分别为1和15,系统降温速度明显加快,也没有了啸叫声。看来原来的压缩机啸叫声的原因就是氟加多了的结果,导致压缩机卸缸,即各位所说的。谢谢各位,看来自己的水平还得加强啊。
回复
zdbbaby
2009年09月09日 22:08:32
14楼
我记得不错的话,压缩机自身的安全阀打开需要28Bar的压差
机头长期结霜居然不怀疑是雪种过多所致
也真亏了现在的压机质量好阿
回复
wufeitao
2009年09月09日 23:23:26
15楼
机头长期结霜,之所以没怀疑氟加多了,用户说用到今天一直就这样,甚至于还要求机头结霜;第二,其蒸发压力在3 以下,控制的温度在0度以下,回气温度肯定低,以为结霜是正常的。
回复
redfchi
2009年09月10日 15:26:29
16楼
谷轮压缩机自身的安全阀打开就不需要28Bar
我见过20Bar左右的压差卸缸的

[ 本帖最后由 redfchi 于 2009-9-10 15:29 编辑 ]
回复
vanlog
2009年09月11日 11:00:05
17楼
再低的蒸发温度,也不该回气管长期结霜。
就算回气管结霜,无论如何压缩机不该长期结霜。
压缩机结霜表明制冷剂流量高了
看完了才明白,这是活塞式压缩机。
回复
xiaoxie0806
2009年09月18日 18:58:17
18楼
studying 卸缸还是第一次听说
回复
ceciliapolly
2009年09月20日 19:40:34
19楼
呵呵,回气结霜最大可能就是制冷剂充多了,而且压缩机工作不稳定,电流会突然增加,说明出现液击的可能,因此可以判断是氟的原因!
回复
wangyanfeng84
2009年09月22日 20:38:33
20楼
刚刚加入制冷行业 学习学习
回复
wangyanfeng84
2009年09月22日 20:38:45
21楼
刚刚加入制冷行业 学习学习