奇怪的问题
wufeitao
wufeitao Lv.4
2009年09月07日 20:15:08
来自于制冷技术
只看楼主

今日遇到一从未见过的问题:5P制冷机,R22,风冷,用在生啤储液罐上降温,温度0度左右以前,压缩机吸气口一直结霜,压缩机顶也一直结霜,运行电流8.5A,吸气压力2.5。现在开机运行后,起初工况一样,但没多长时间,压缩机突然有气流的啸叫声,持续时间几秒,吸气压力一下子到5,电流升到9.5A,吸气口 霜一下子全部化掉,声音消失后,压力和电流又再恢复正常,吸气口结霜,隔一两分钟就来一次,压缩机吸气口慢慢不再结霜,压缩机顶的温度也不再结露,外壳温度慢慢上升,发热。制冷效果比以前显著下降。请高手分析是何原因?谢谢!

2009年09月07日 21:45:14
2楼
压缩机自己卸缸,安全旁通阀开了
不及时解决有可能烧压缩机
回复
wufeitao
2009年09月07日 22:09:46
3楼
卸缸?什么意思?是不是压缩机问题?外部管路有什么问题吗?
回复
cjy982916
2009年09月08日 00:49:51
4楼
同意二楼说的安全阀打开,但我觉得可能不是卡起了,有可能是差氟,或蒸了器脏了等
回复
redfchi
2009年09月08日 13:24:39
5楼
可以观察下从哪里开始结霜的
如果是从回气管开始的,就是回液了,检查室内气流通道/膨胀阀/充注量/蒸发器换热情况等
如果是从蒸发器开始结霜,然后导致风量减少,进而导致蒸发不完全导致回气管结霜,那么就可能是缺氟/膨胀阀坏等
针对具体的原因具体解决
回复
大雪漫天
2009年09月08日 14:21:20
6楼
你的机器有没有热气旁通装置?
回复
wufeitao
2009年09月08日 21:30:52
7楼
没有,就是最简单的制冷四大件,
回复
wufeitao
2009年09月08日 21:33:15
8楼
因为其控制温度一直在零度左右,所以一直就回气管结霜,制冷效果还可以, 但现在制冷效果明显下降了。还会不会有别的问题?
回复
wufeitao
2009年09月08日 21:38:15
9楼
缺氟或膨胀阀坏,不大可能,因为回气管结霜。蒸发器脏了,也不大可能,因为是给储液罐中的生啤降温的,里面不不大可能会脏的。正常运行时,8个电流应该也正常的。不知荣昌老师什么看法?
回复
zdbbaby
2009年09月08日 23:10:52
10楼
回气管结霜无可非议,压机顶结霜是不是说明另外一些问题
原因可能在于充注过多,或蒸发器过小,压机长期吸气带液,气流的啸叫声应为高压阀片损坏所致
回复
h454907308
2009年09月09日 00:17:32
11楼
系统有热气旁通阀 高压力太高 热气旁通阀打开从高压向低压卸压力了
看看高压压力有多少 冷凝器是不是太脏了
不知道你那什么牌子压缩机 大型机子内部有旁通阀