多层楼中空回廊的消防做法
wengpeng
wengpeng Lv.6
2005年06月07日 22:54:50
来自于防雷减灾
只看楼主

一多层工程,回字形布置,中厅为中空回廊,四周为办公室,建筑利用防火卷帘将回廊与内走道分区,回廊中所有门为乙级防火门,要做自喷,是否作火灾自动报警,具体做法有哪些?(如:只在回廊处做探测器及手报等,还是全楼都要考虑?消防报警器可以设置在一层值班室内或公共部位入口吗?)

一多层工程,回字形布置,中厅为中空回廊,四周为办公室,建筑利用防火卷帘将回廊与内走道分区,回廊中所有门为乙级防火门,要做自喷,是否作火灾自动报警,具体做法有哪些?(如:只在回廊处做探测器及手报等,还是全楼都要考虑?消防报警器可以设置在一层值班室内或公共部位入口吗?)
免费打赏
大鼻山
2005年06月07日 23:48:57
2楼
一、首先要根据建筑类别来决定火灾报警系统的。

二、如果建筑级别不够,而建筑又设置了电动卷帘,那么就要设置火灾报警连动。否则火灾时,谁去操作卷帘啊
回复
wengpeng
2005年06月08日 01:18:23
3楼
建筑在通道上采用的是防火门,没有防火卷帘,但是建筑防火规范第5.1.2条“注”中说明要做火灾自动报警,想询问只在回廊处做探测器及手报等,还是全楼都要考虑?消防报警器可以设置在一层大厅公共部位入口吗?

回复
wengpeng
2005年06月09日 09:05:50
4楼
没人理睬,自己顶一下
回复

相关推荐

APP内打开