变压器直流耐压
wxynews
wxynews Lv.3
2009年09月06日 22:53:27
来自于变压器
只看楼主

请问可以用直流耐压试验代替工频耐压试验吗?35KV电石炉变压器。试验电压应是多少?

请问可以用直流耐压试验代替工频耐压试验吗?35KV电石炉变压器。试验电压应是多少?
免费打赏
thpls
2010年01月06日 21:33:03
12楼
不可以,直流泄漏主要考核纯瓷套管表面有没有贯穿性缺陷。交流耐压主要考核主绝缘
回复
yutaolion
2010年01月25日 15:37:56
13楼
呵呵,学习了。谢谢分享,好东东。请搂住多发些好贴多做贡献!
回复
fjg20040612
2010年07月08日 21:29:34
14楼
学习学习
回复
jason668jason
2010年11月13日 20:41:34
15楼
不行是肯定的,测试的部件都不同的
回复
renyihu
2010年12月29日 16:25:17
16楼
学习学习:time:
回复
xjh0872
2011年03月09日 11:20:54
17楼
不可以,两个试验检测的目的是不一样的。
回复
linfangxun
2011年03月14日 17:13:20
18楼
好好学习,天天学习