请问可以用直流耐压试验代替工频耐压试验吗?35KV电石炉变压器。试验电压应是多少?
请问可以用直流耐压试验代替工频耐压试验吗?35KV电石炉变压器。试验电压应是多少?
2楼
变压器有耐压实验这个项目吗?那叫操作冲击波试验。
回复
3楼
直流泄漏试验和交流耐压试验是两个不同的试验,不能只做直流泄漏试验而不做交流耐压试验。
根据《电气设备交接试验标准》GB50150-2006要求:
油浸式电力变压器的直流泄漏试验电压(35KV电压等级的)是20KV;
油浸式电力变压器的交流耐压试验电压(35KV电压等级的)是68KV;
干式电力变压器的交流耐压试验电压(35KV电压等级的)是60KV。
回复
4楼
不可以,两个试验检测的目的是不一样的。
回复
5楼
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
回复
6楼
一般的年检预防性试验都不做交流耐压试验,因为交流耐压试验是具有破坏性的实验!只有当大修过后或者新投入使用的变压器才可能会做!
回复
7楼
不能代替,如果是全绝缘变压器且你的试验仪器能够满足,可以做交流耐压。
回复
8楼
我一般做的是新建工程 都要做 都是按 交接试验规程做
年检 是按 预防性 试验规程做 具体做不做翻书就知道了
回复
9楼
:victory: :victory: :victory:
回复
10楼
现在规定都做交流试验了!直流不能正确反应试验结果!
回复
11楼
不可以的,交直流是两种完全不同类型的电压,稍微想一下就知道不可以啦。
回复