变压器直流耐压
wxynews
wxynews Lv.3
2009年09月06日 22:53:27
来自于变压器
只看楼主

请问可以用直流耐压试验代替工频耐压试验吗?35KV电石炉变压器。试验电压应是多少?

请问可以用直流耐压试验代替工频耐压试验吗?35KV电石炉变压器。试验电压应是多少?
免费打赏
tank-----no.1
2009年09月07日 12:41:15
2楼
变压器有耐压实验这个项目吗?那叫操作冲击波试验。
回复
lingxuct
2009年09月08日 15:02:37
3楼
直流泄漏试验和交流耐压试验是两个不同的试验,不能只做直流泄漏试验而不做交流耐压试验。
根据《电气设备交接试验标准》GB50150-2006要求:
油浸式电力变压器的直流泄漏试验电压(35KV电压等级的)是20KV;
油浸式电力变压器的交流耐压试验电压(35KV电压等级的)是68KV;
干式电力变压器的交流耐压试验电压(35KV电压等级的)是60KV。
回复
lixiaolan1234
2009年10月29日 21:03:59
4楼
不可以,两个试验检测的目的是不一样的。
回复
hzy1107
2009年12月14日 19:48:04
5楼
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
回复
sunshine1937
2009年12月15日 10:21:31
6楼
一般的年检预防性试验都不做交流耐压试验,因为交流耐压试验是具有破坏性的实验!只有当大修过后或者新投入使用的变压器才可能会做!
回复
aabb123456ab
2009年12月15日 16:31:52
7楼
不能代替,如果是全绝缘变压器且你的试验仪器能够满足,可以做交流耐压。
回复
pxq_505
2009年12月23日 17:58:25
8楼
我一般做的是新建工程 都要做 都是按 交接试验规程做
年检 是按 预防性 试验规程做 具体做不做翻书就知道了
回复
花面蟾
2010年01月04日 20:03:46
9楼
:victory: :victory: :victory:
回复
wcx0015
2010年01月06日 16:51:19
10楼
现在规定都做交流试验了!直流不能正确反应试验结果!
回复
pingchaochun
2010年01月06日 21:07:45
11楼
不可以的,交直流是两种完全不同类型的电压,稍微想一下就知道不可以啦。
回复

相关推荐

APP内打开