卫生间给排水图:请教一个排水的问题
unbreakablebrian
2009年09月04日 19:16:50
只看楼主

各位,小弟发一个卫生间给排水图,请教一个排水的问题。图中:排水的线用粉红色的线表示 热水给水为红色的线表示 冷水给水为蓝绿色的线表示其中面盆的粉红色排水管道穿墙后先进入一个蓝色的圈(这个蓝色的圈在马桶的右侧),再与马桶排水一起排入卫生间排水立管。特请教:蓝色的圈(这个蓝色的圈在马桶的右侧)表示什么涵义?难道是清扫口??感谢

各位,小弟发一个卫生间给排水图,请教一个排水的问题。
图中:排水的线用粉红色的线表示
热水给水为红色的线表示
冷水给水为蓝绿色的线表示

其中面盆的粉红色排水管道穿墙后先进入一个蓝色的圈(这个蓝色的圈在马桶的右侧),再与马桶排水一起排入卫生间排水立管。

特请教:蓝色的圈(这个蓝色的圈在马桶的右侧)表示什么涵义?难道是清扫口??

感谢

卫生间给排水图.jpg

免费打赏
gelm
2009年09月16日 16:42:04
12楼
8-11四位说的 正确。
回复
bridgekill
2009年09月16日 22:00:01
13楼

同意!正解。。。。。
回复
xujunyi
2009年09月17日 15:14:09
14楼
下翻身与预留洞都说得通
回复
xiaolan031853117
2009年09月19日 16:08:03
15楼
就是一小段立管
地面标高不一样
回复
nba43420
2009年09月19日 17:33:55
16楼
是冷水管的点位,暗敷管线,错不了的
回复
lijinliang63
2009年09月20日 21:09:47
17楼
哎!我来解释一下 因为面盆的排水现在都要求是地上式排水 也就是在楼板上排水 而其他的是楼板下排水 所以要做下翻弯,排水管由楼板上传到楼板下排水!我保证我说的是对的