有一个6层医院门诊办公建筑,建筑高度22米,建筑面积4500平方。设置了室内外消火栓系统、喷淋系统。其中室内消火栓、喷淋为水泵加压。1现在由于在地面没有地方设置水池,建设单位想把水池设置在屋面。设计图纸为130立方 (其参数为:室内栓10L/s*3.6*2+喷淋16*3.6=129.6立方)2而现在施工方觉得144立方合理一些(参数为:室内栓10L/s*3.6*2+喷淋20*3.6=144立方,因为这里一般不考虑补水。)——这个只是看法而已,没有实质意义。
设置了室内外消火栓系统、喷淋系统。
其中室内消火栓、喷淋为水泵加压。
1现在由于在地面没有地方设置水池,建设单位想把水池设置在屋面。
设计图纸为130立方 (其参数为:室内栓10L/s*3.6*2+喷淋16*3.6=129.6立方)
2而现在施工方觉得144立方合理一些(参数为:室内栓10L/s*3.6*2+喷淋20*3.6=144立方,因为这里一般不考虑补水。)——这个只是看法而已,没有实质意义。
3消防队认为这份他们以前审查的图纸,其设计参数偏低。倾向于(参数为:室内栓15L/s*3.6*2+喷淋20*3.6=180立方)
设计院已经同意水池设在屋面,认为建筑的结构、防水没有问题。而消防队不太同意这么做,说有消防规范要求。
请问:泵房设置在建筑旁,水池设置的屋面可行吗?有没有什么具体的规范要求?
另外:从设计方面考虑,设计参数如何选取较为合理?
谢谢了。