关于在屋面设消防水池的可行性?
chayang2008
2009年09月04日 00:40:01
只看楼主

有一个6层医院门诊办公建筑,建筑高度22米,建筑面积4500平方。设置了室内外消火栓系统、喷淋系统。其中室内消火栓、喷淋为水泵加压。1现在由于在地面没有地方设置水池,建设单位想把水池设置在屋面。设计图纸为130立方 (其参数为:室内栓10L/s*3.6*2+喷淋16*3.6=129.6立方)2而现在施工方觉得144立方合理一些(参数为:室内栓10L/s*3.6*2+喷淋20*3.6=144立方,因为这里一般不考虑补水。)——这个只是看法而已,没有实质意义。

有一个6层医院门诊办公建筑,建筑高度22米,建筑面积4500平方。
设置了室内外消火栓系统、喷淋系统。
其中室内消火栓、喷淋为水泵加压。

1现在由于在地面没有地方设置水池,建设单位想把水池设置在屋面。
设计图纸为130立方 (其参数为:室内栓10L/s*3.6*2+喷淋16*3.6=129.6立方)

2而现在施工方觉得144立方合理一些(参数为:室内栓10L/s*3.6*2+喷淋20*3.6=144立方,因为这里一般不考虑补水。)——这个只是看法而已,没有实质意义。

3消防队认为这份他们以前审查的图纸,其设计参数偏低。倾向于(参数为:室内栓15L/s*3.6*2+喷淋20*3.6=180立方)

设计院已经同意水池设在屋面,认为建筑的结构、防水没有问题。而消防队不太同意这么做,说有消防规范要求。
请问:泵房设置在建筑旁,水池设置的屋面可行吗?有没有什么具体的规范要求?

另外:从设计方面考虑,设计参数如何选取较为合理?

谢谢了。
免费打赏
chayang2008
2009年09月04日 17:10:44
2楼
自己给自己坚持一下吧。看看有没有希望。:)
回复
老谭
2009年09月06日 14:56:01
3楼
可以设计在屋顶,但泵的扬程要计算正确。
回复
chayang2008
2009年09月08日 12:35:38
4楼

增加计算水池高差和水头损失。
回复
dxp1987
2010年05月28日 12:47:58
5楼
我也有碰到这样的问题。我打算设置水池在上面。管他的,现实情况不允许设在下面啊。消防只能摆平它,那些人都不一定够你专业
回复
nybz1234567
2010年05月28日 13:10:39
6楼
多层建筑消火栓直接接市政不可以么?
光弄喷淋的水量也就一个大点房间装下了,何必放屋顶?
弄不清你们结构大仙怎么算的,房屋顶肯定最不经济!
回复
ydh1981
2010年05月28日 19:25:25
7楼
可以,这样做的话,水泵的扬程可能还比一般地下水池泵房做法计算的水泵扬程小一些。
回复
bj2574
2010年05月28日 20:24:11
8楼
可以啊,如果水池的高度足够高,室内的消火栓系统和喷淋系统就是常高压系统了。
如果水池的高度不够高,室内的消火栓系统和喷淋系统可以常高压与稳高压相结合。
回复
corelli
2010年05月28日 20:45:00
9楼
从可靠性角度看,消防水池放在屋顶是最合理的。据说国外有的化工设备,顶上就是个水柜。一旦火灾发生,水柜瞬间被爆破,巨量的水铺天盖地而下,把火情瞬间压制。不过消防队反对也有道理,因为你没考虑室外消防用水量,还有没考虑给消防车加水的措施。另外,因为水池离地面较远,一旦火灾时,水箱不出水,人又难以靠近,水池如同虚设。