算了一个变压器速断保护定值,没算过,不知道对不对,哪位给看一看
nihao2323
nihao2323 Lv.4
2009年09月01日 19:34:33
来自于变压器
只看楼主

哪位帮帮忙,多谢了

哪位帮帮忙,多谢了

bian.GIF

免费打赏
nihao2323
2009年09月09日 21:08:28
12楼
11楼


呵呵,原来好像明白了,现在又有点糊涂了

可能我没有说清楚

K3 线路保护 定时限速断 过流 (定时限速断按什么整定)
K1 变压器高压侧保护 速断 过流

[ 本帖最后由 nihao2323 于 2009-9-9 21:14 编辑 ]
回复
wulashan
2009年09月16日 21:22:06
13楼
灵敏度是用最小运行方式下出口短路短路电流;定值用变压器低压侧最大短路电流计算。
回复
roneky
2010年01月20日 16:28:30
14楼
学习
回复
y502x
2010年03月14日 15:57:33
15楼
学习:) :) :) :) :) :) :)