算了一个变压器速断保护定值,没算过,不知道对不对,哪位给看一看
nihao2323
nihao2323 Lv.4
2009年09月01日 19:34:33
来自于变压器
只看楼主

哪位帮帮忙,多谢了

哪位帮帮忙,多谢了

bian.GIF

免费打赏
nihao2323
2009年09月01日 19:38:19
2楼
可能看不清,这个是压缩的
回复
nihao2323
2009年09月02日 11:56:42
3楼
呵呵:lol :lol :lol :lol :lol
回复
zouhuijie
2009年09月02日 17:21:32
4楼
不错!但是,也只能说你是照公式而已,而且用得很死。
你看你算变压器阻抗,是不是在做无用功?
另外,先选择基准容量和电压,然后,用标腰子算,最后在归算到实际 电压等级下。这是比较简单和方便的。
你就算一个变压器,算了这么多,要是算个系统呢?
回复
nihao2323
2009年09月02日 18:25:55
5楼
感谢你的回复
不过 真的不需要算变压器阻抗吗?
如果把简单和方便的方法 详细说一遍

就最好了
回复
wanghj1976
2009年09月02日 19:37:22
6楼
其实低厂变一般不用这么复杂的计算吧,可以按都过励磁涌流就可以了,一般去12倍的高压侧额定就行了吧
回复
nihao2323
2009年09月03日 19:25:34
7楼
380V低压系统短路电流计算 也可以用标幺值法吗?
回复
nihao2323
2009年09月03日 19:32:19
8楼
额定电流18*12倍=216A,

低压短路 高压侧速断会动作,好像不允许
回复
zouhuijie
2009年09月03日 23:22:08
9楼
你没看出来吗?你已经知道了变压器的阻抗,然后有求电抗,然后又求阻抗,是不是对此一举?说明你只是在照搬公式 !根本没理解
所有电压等级的都可以用标腰子!

[ 本帖最后由 zouhuijie 于 2009-9-3 23:46 编辑 ]
回复
nihao2323
2009年09月04日 19:44:11
10楼
呵呵,啥也不说了,好人哪,多谢多谢 ,现在明白了
回复
inrain
2009年09月07日 22:07:17
11楼
先说计算,确实应该用标幺值算比较简单,本题中系统短路容量远大于变压器容量,基本可以算作无穷大系统,计算中其实可以忽略的,变压器参数中铁损基本也可以忽略(你的公式中将电阻电抗分开算是正确的,但是算有功的时候应该算上功率因数.)
那如果我来算变,压器低压侧三相短路的电流为1/UK *(315/1.732/0.4)=10104A
再说保护整定,你的说法中概念混淆了,关于保护的设置及定义,你应该再学一下了. 揣摩你的意思,这边应该是在K1配电流保护,该保护应该是按躲过励磁涌流及外部故障时变压器流过电流来整定,并按低压侧相间短路来校灵敏度,6楼的说法是有道理的.
你所说的,是指变压器高压侧线路的速断保护(在K1前配的保护)和变压器保护的配合,这一般是没问题的;问题一般在变压器保护和变压器低压侧线路电流保护的配合问题.不展开了,希望对你有帮助
回复