做了一个车库,现在差不多完成了一个防火分区,发现存在不少问题,请大家指教:负责人提到消声静压箱的效果不好,建议入机房处设置消声弯头或者消声器,我在平面图上设置了消声弯头,画详图时发现了如下问题:1、消声弯头远比我想象的要大……如防烟分区1A的主风管3000*450,为了能够安装消声弯头,我将风管过梁后上翻贴楼板底走的,为了和风机入口本身的进风口尺寸相近,风管变径为1600*800,本以为3550的机房净高可以安装下设备,没想到断面宽800的消声弯头的长度竟然是1400的!!!!!
做了一个车库,现在差不多完成了一个防火分区,发现存在不少问题,请大家指教:
负责人提到消声静压箱的效果不好,建议入机房处设置消声弯头或者消声器,我在平面图上设置了消声弯头,画详图时发现了如下问题:
1、消声弯头远比我想象的要大……如防烟分区1A的主风管3000*450,为了能够安装消声弯头,我将风管过梁后上翻贴楼板底走的,为了和风机入口本身的进风口尺寸相近,风管变径为1600*800,本以为3550的机房净高可以安装下设备,没想到断面宽800的消声弯头的长度竟然是1400的!!!!!
有没有不是90度的弯头呢?这样的话才有可以安下设备……
我看过一些别人的图纸,弯头大概都是比风管各边扩大50画的,可是我按照实际尺寸一画竟然安不下了……不知道原来别人的图纸到底怎么施工的……
大家给看一下图纸,有什么好的办法么?
2楼
虽然变径那里我画了,可是我觉得实际中还是不够,负责人说到变径长度一般是变径两个风管长边差2倍,这样的话,我的变径本身就需要400左右,而且我弯头直接接的变径并没有设置风管……
回复
3楼
是机房内再设一个消声弯头?为什么要两个消声弯头串联?
回复
4楼
对,我机房里都设置垂直的消声弯头……机房外转弯设置了水平的消声弯头,您觉得有什么问题么
回复
5楼
您是不是觉得我机房内的消声弯头可以取消??直接将风机通过垂直风管与水平风管连接就可以了?
回复
6楼
我认为可以取消,如果不放心,可以考虑在机房和消声弯头之间的风管增加隔声材料包一下,但好象我看好多也没有处理,我想可能考虑库房一是平时可以低速或不开,二是库房噪声没有合适的衡量标准吧。
回复
7楼
另外并联风机应设止回阀。
回复
8楼
好的,谢谢啦……呵呵,是应该设置止回阀……
回复
9楼
我还想顺便请教您一下:有没有45度啊这样的消声弯头?这样的话可以使消声弯头整个尺寸小一些,可能对于很多机房内就可以安装下了……
虽然可能有人不提倡消声静压箱,可我现在觉得静压箱虽然消声效果可能不好,可是对于设计人来说,是个很方便的东西,便于垂直管和水平管之间的连接……
回复
10楼
没有必要用那么大的风管吧?
算算风量,速度大点没有关系的,风管做那么大不是自找苦吃吗
回复
11楼
:) 你这个末端风管做到2500X500完全可以满足要求的
回复