最近做一工程,24m跨,应该可以就是一简支梁,但如果按简支考虑梁会很大,于是我就加了两个1.2m的柱子打算按框架做,10%坡度,用PKPM算梁根部900中间400,柱450-800,能满足算下来,应该是考虑了拱的作用. 可是在审图的时候说我错了,1.2m柱子不可以考虑为柱,只能考虑为支座,总工说说不清楚就按大考虑,中间梁给我变成600了,这到行,但我想弄明白我的考虑是否真的错了,请大家指教 40/403120-tu44k.dwg(266 K)
可是在审图的时候说我错了,1.2m柱子不可以考虑为柱,只能考虑为支座,总工说说不清楚就按大考虑,中间梁给我变成600了,这到行,但我想弄明白我的考虑是否真的错了,请大家指教
40/403120-tu44k.dwg(266 K)