变压器温升高有几种原因?
klox
klox Lv.2
2005年06月06日 11:37:55
来自于变压器
只看楼主

我的两台变压器运行时声音较大,是何原因,应从哪方面考虑?

我的两台变压器运行时声音较大,是何原因,应从哪方面考虑?
免费打赏
klox
2005年06月06日 11:54:49
2楼
还发热比较厉害
回复
daojianwuying
2005年06月06日 12:18:40
3楼
能提供变压器型号吗?你两台变压器是并用的吗?发热究竟有好厉害?油面温升有多少度?变压器声音大有几种情况,内部夹件螺丝没上紧或松动,这种声音比较清脆,铁芯装配时没叠好,这种声音比较沉闷,但应该重S7以后的变压器都不应该出现这种问题,当然修过的例外.还有变压器严重过负荷运行也会产生沉闷的声音.
回复
王磊
2005年06月06日 13:46:37
4楼
请提供你的详细问题数据好吗?
回复
klox
2005年06月06日 14:15:01
5楼
是两台S9的油浸式变压器,两台都是终端用户,在环境温度为25度是,变压器的表面温度为60度左右,因变压器用在小区里,该小区工程完工,还没有入住,排除负载大可能性,在者,电容未补偿。
回复
chengyongkft
2005年06月06日 21:33:12
6楼
测试过高压侧电压没?还有变压器分接开关在哪一档?有时空载励磁大,散热差,60度正常.
回复
klox
2005年06月07日 15:38:18
7楼
在旁边有一台环网的,运行正常,温度在30度左右,高压是接通的,变压器在2挡,也就是10000的档位。这有什么影响吗?
回复
huangwanying
2005年06月07日 21:10:44
8楼

当负载小时声音会大一点的。
但是最好找变压器厂人来检查一下,小区里晚上太吵了会有人投诉的。
回复
chengyongkft
2005年06月08日 00:04:12
9楼
两台是并用的吗?
回复
daojianwuying
2005年06月08日 06:33:50
10楼
如果调到第三档(9500V)而系统电压在晚上达到10000V以上,变压器的空载电流升高,造成发热.
回复
klox
2005年12月01日 13:45:30
11楼

是的
回复

相关推荐

APP内打开