关于室外电缆直埋分支的方式
caibingchen
2005年06月05日 23:20:31
只看楼主

我在做一片小区的电气外线,住宅楼(5层)的供电我想采用树干式配电,户外直埋电缆分支不知该怎么做好,是采用电缆绝缘穿刺线夹好还是普通的分支接头好,那位高人知道请指教。 另外,电缆直埋的分支接头哪能查到?还有,分支处一定要设手孔井吗?

我在做一片小区的电气外线,住宅楼(5层)的供电我想采用树干式配电,户外直埋电缆分支不知该怎么做好,是采用电缆绝缘穿刺线夹好还是普通的分支接头好,那位高人知道请指教。
另外,电缆直埋的分支接头哪能查到?还有,分支处一定要设手孔井吗?
免费打赏
wxz2002
2005年06月06日 15:30:19
2楼
加T接箱就可以啦
回复
slsicame
2005年06月06日 21:55:02
3楼
另外,电缆直埋的分支接头哪能查到?还有,分支处一定要设手孔井吗?

答:这里有你要的电缆直埋的分支接头www.slsicame.com
回复
nbtianan
2005年06月07日 17:47:15
4楼
看看咱家的电缆分支箱吧,各式各样,总有一款适合你的!
1。DFT1-12型户外高压电缆分接箱(以下简称电缆分接箱)是我公司为配合10kV电力网电缆系统中用户供电的电缆用户、分界等用途而专门设计的新型供电设备。特别适用于城市街道、工矿企业、居民小区、高层建筑、机场、码头等建筑面积狭小而需美化环境的场所。

产品特点

  以真空负荷开关为进线开关,具有明显断口点,使用安全可靠。
  进线侧可设熔断器保护,出线侧可装电缆插头。
  隔室达铠装要求,并具“五防”功能,操作简单。
  占地面积小,可靠墙安装,外形美观,使用寿命长。
2。DFT3(DFW3)-12型户外高压电缆分接箱(以下简称分接箱)是我公司借鉴国外先进技术,为10kV电力网电缆系统中用户供电的电缆进户、分界等用途而专门设计的新型供电设备。本分接箱采用性能优良的电缆附件,广泛用于电缆系统,对于电缆分支的场合更加显示出其卓越特性。适用于城市工业区、城市住宅小区、城市商业中心、大型企业以及其他场合的配电电网,特别适用现代城市的电网改造工程。
  电缆分接箱的基本附件——电缆接头的应用示意图。地面电缆分接箱和地下电缆分支都可以应用于主电缆网的多路分支,并连接其它设备;电缆接头还可以作为环网柜的接头使用,并且能够在环网柜中进行分路。

产品特点

  全绝缘、全密封结构,无需绝缘距离,可靠保证人身安全。
  防尘、防水、耐腐蚀、免维护,特别适用于环境恶劣使用场合。
  分支电缆接头可作为负荷开关,带负荷拔插,并具有隔离开关的功能。
  可接短路故障指示灯,便于迅速查找电缆故障。
  体积小、结构紧凑,安装简单、操作方便。

3。DFT2-12型户外高压电缆分接箱(以下简称电缆分接箱)是我公司为配合10kV电力网电缆系统中用户串联T接供电的电缆用户、分界等用途而专门设计的新型供电设备。该型电缆分接箱具有结构简单、操作方便、运行安全、实用性强、外型美观、可靠墙安装等特点。

产品特点

  外壳采用不锈钢材料制作,使用寿命长。
  其顶盖可开启式,并与正门设有联锁。
  内部带电体均套有绝缘保护套,不外露。
  结构简单,重量轻,外形美观,供电实用性强。
4。DFT6-12系列电缆分接箱是我厂为配合10kV电力网电缆系统而设计的新型供电设备,广泛适用于10kV系统中的电缆节点处,作为电能的接受和分配之用。该系列电缆分接箱结构独特、外形美观,特别适用于城市街道、住宅小区、高层建筑、机场、码头等建筑面积小且对环境要求又相对较高的场所。
  电缆分接箱是电缆传送电能的中转点,用于户外对电缆线路进行联络、分接、分支、接续或转换。

产品特点

  a、联结方式简单、可靠、安装方便;
  b、全绝缘、全密封结构、免维护、抗洪水;
  c、一次性投资少,可以节省开关设备和电缆的投资;
  d、占地面积小,易于和周边环境配套。


回复
slsicame
2006年02月16日 12:05:16
5楼

在您所描述的问题中,’住宅楼(5层)的供电采用树干式配电,户外采用直埋电缆分支’.正如你所愿,西卡姆集团为你准备了地下直埋绝缘电缆连接全套系列解决了你的问题.
回复
slsicame
2006年02月16日 12:08:12
6楼
用于1KV地下直埋绝缘电缆连接,是电网下地工程的最佳选择。
全套装置包括:
1.三只或一只(灰色/白色)相线连接器和一个蓝色中性线 / 接地连接器。
2.全套包状支接盒(DSI)或全套盒状支接盒(DSC),具抗压、抗拉力、抗外力损伤和防水功等。
3.分隔开的两种不同成分的混合液体(灌注前方混合)。该液体符合环保要求,不会对操作者的安全和健康造成影响。
中性线不接地时保护级别IP2X,耐击穿大于或等于4KV(空气中)。
回复
leijg_371
2006年02月16日 14:11:05
7楼
一般应在分支处设手孔井,4楼给你介绍的是10KV分接箱,我想你应该是使用低压(380V)的电源分接箱
回复
ydf820
2007年06月29日 11:44:58
8楼
据我所知,电缆绝缘穿刺线夹是指架空绝缘线的线夹,目前一般只用于120mm2及以下的线路工程
回复