三相平衡问题?
hahaoohehe
hahaoohehe Lv.3
2009年08月28日 00:55:16
只看楼主

民规3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。 对民规此条不理解,“单相负荷的总计算容量”、“计算范围内三相对称负荷总计算容量”分别指的是什么?那个15%是怎样计算出来的? 如L1相是3.6KW,L2相4KW,L3相5KW,这样三相分配超过15%没?总负荷是3.6+4+5=12.6kw还是取最大功率相5*3=15KW?

民规3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

对民规此条不理解,“单相负荷的总计算容量”、“计算范围内三相对称负荷总计算容量”分别指的是什么?那个15%是怎样计算出来的?

如L1相是3.6KW,L2相4KW,L3相5KW,这样三相分配超过15%没?总负荷是3.6+4+5=12.6kw还是取最大功率相5*3=15KW?

当既有单相负荷又有三相负荷是又怎样计算?
这条规定是不是只针对既有单相又有三相负荷的?

还有一般情况下是怎样去平衡分配三相的?L1L2L3一直写下去,然后把各相加起来,总的看接不接近,再细节调整?或把全部负荷加起来除以3,然后去凑每相接近于这个平均数?
免费打赏
hahaoohehe
2009年08月28日 01:35:15
2楼
lingxuct 的例题搞得太复杂了, 所以把他们搞糊涂了. 其实简单的说就是 如果有一个三相负荷30KW, 多出一个单相负荷, 假如是2KW(A相), 那么2<30X0.15=4.5, 那么总负荷就是30+2=32. 假如这一个单相负荷是5KW(A相), 那么总负荷是30+5X3=45KW...

其实这个规范在实际工程中没有多大现实意义, 因为一般都是把单相尽量的平衡, 然后计算总负荷时就把最大那个X3, 不考虑15%, 保险而且方便.

三相平衡容量为
(3.6+4+5)/3=12.6/3=4.2KW
三相负荷的不平衡度
(5—4.2)/4.2=0.8/4.2=19%>15%
所以 Pe=3Pmax=3X5=15KW

感谢在2008.11.17号 问题里给出的答案!!!

那都是单相的话,是按最大相3倍还是全加起来?
回复
hahaoohehe
2009年08月28日 01:56:09
3楼
民规的“单相负荷的总计算容量”、“计算范围内三相对称负荷总计算容量”分别指的是220V的用电设备、380V的用电设备。因民用建筑中绝大部分为220V的用电设备,只有大型建筑中有水泵、风机、空调主机、大型厨房的设备等为380V的用电设备,故只能在配电单元中看220V的设备多少,380Vd的设备多少,如果220V设备的总计算容量少于380v设备总计算容量的15%,则可全部算术相加,总和为总的计算负荷;如果220V设备的总计算容量大于380v设备总计算容量的15%,则应把分配最大的一相计算容量乘以3倍,然后与380V的总计算容量相加,作为总的计算负荷。如为普通住宅,都只有220V设备,肯定是把设备分配到各相,平衡的话,直接相加,不平衡的取最大一相乘3。不然最大一相的电流会大于全部算术相加的计算电流,造成选择导线和保护电器偏小。


平衡的话,直接相加,不平衡的取最大一相乘3

是不是只有单相时,就这么做?
回复
tank-----no.1
2009年08月28日 22:56:48
4楼
LZ自己已经把问题都说的很清楚了!:victory: :victory: :victory:
回复
ae2008
2011年08月04日 15:19:40
5楼
这个最大一相是指什么?所有的L1的和,L2/L3的和?还是每一组L1,L2,L3中最大一相的3倍,然后再相加的结果?
回复

相关推荐

APP内打开