单位新建了个网络服务器机房,设计、施工、布线从未跟电气负责人沟通过,最后完工了,才通知我们部门去接电源。整个机房的计算负荷不超过20KW,其中,空调10KW,服务器是接在UPS电源上的,UPS电源输出功率5KW,此外还有其他一些外接设备,不超过3KW,全部设备均为220V单相供电。供电方式为TT系统,也许是TN-C(对方也不知道PE怎么接的),其中U相为空调供电,V相为ups、服务器等设备供电,W相空闲。这样的配电布置是不是很危险?有什么潜在的危险因素?

最后多句嘴:在中国的工程师们都很可怜,因为从来都是被外行们领导。唉~我也是被领导之一
免费打赏
加肥猫
2009年08月27日 11:25:50
2楼
接地施工凌乱是未来运行的最大隐患。。弱电设备是很脆弱的
回复
electricity
2009年08月27日 11:39:24
3楼
没有什么危险的, 只能说接线不太合理, 三相尽量平均一下负荷
回复
xxxtiger
2009年08月27日 11:59:24
4楼
只是三相不平衡,
回复
lingxuct
2009年08月27日 14:31:19
5楼
楼主也是被外行领导的可怜的工程师,领导要你验收时,你可以让监理和施工方拿出所有安装、测试记录,并现场检查表面可看到的电气元件及线路,抽查几个看不到的(如插座、开关、线路接头等),发现的所有缺陷要求其立即或限期整改,等整改完成后再验收检查一次,如还有问题,继续整改!!
直至无明显缺陷后,才签字验收。
如有设计问题,可改的现场立即整改,一时无法改的,限期要求设计更改!!坚持不改者,你可拒不签字!!!我就是这样做的,当然也给领导难看掉了,但他们还是需要我签字验收。
回复
tank-----no.1
2009年08月27日 20:13:40
6楼
验收就怕认真的人,跟自己和别人过不去,但这样对设备很好啊 !
回复
红苹果
2009年10月16日 15:42:17
7楼
:victory:
机房最好三相配电。

还有不知道机房插座啊什么的,是否要带漏电?
因为一个厂区,整个数据、语音设备都在这里,如果要带漏电的话?老跳不是问题啊。
看了计算机通信机房规范,也没有相关要求。
回复
ingress
2010年01月25日 15:23:08
8楼
至少我所做的是不加漏电的,因为漏电保护器有几十毫安的电流即可动作,因此造成菪机得不偿失。
另这样的供电环境,建议考虑一下UPS的谐波与寿命问题。
回复
余叁
2010年01月27日 09:24:51
9楼
机房插座分两类, 一类检修用,普通的5孔插座 ,可以带漏保,不必接在UPS下口;
还有一类是给机柜供电的,长条条的插座排,即PDU插座,这种不能带漏保,UPS供电。

上次听谁说了 ,民规强制规定机房供电必须是TN-S系统。

机房还有其他负荷 ,如正常照明、新风机 、备用照明、监控门禁等弱电负荷等的分级。。
等电位、防静电也很重要,楼主没提到。
回复
xpmhs
2010年01月27日 11:19:56
10楼
要看看服务器是否有接地要求?