请问300宽的梁一定要放四根底筋吗?即使配筋很小
kkyy040919
kkyy040919 Lv.2
2009年08月26日 14:45:07
只看楼主

为什么pkpm配出来的300宽的梁怎么都得放四根底筋呢?我的意思是说想放2或3根,没必要一定放4根。规范有对底筋的纵筋间距有要求吗?请赐教,谢谢:)[ 本帖最后由 kkyy040919 于 2009-8-26 15:31 编辑 ]

为什么pkpm配出来的300宽的梁怎么都得放四根底筋呢?我的意思是说想放2或3根,没必要一定放4根。
规范有对底筋的纵筋间距有要求吗?请赐教,谢谢:)

[ 本帖最后由 kkyy040919 于 2009-8-26 15:31 编辑 ]
免费打赏
netwuwei
2009年08月26日 15:23:10
2楼
能放4根的,你可以计算一下
回复
qzcfy_lhs
2009年08月26日 16:42:30
3楼
非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!:victory:
回复
cabrmaster
2009年08月26日 17:23:43
4楼
3楼灌水。
05版是这么配的,08版做了改进,可以配2或3根。
回复
cabrmaster
2009年08月26日 17:24:45
5楼
05版是这么做的,08版可以配2或3根。
回复
flame1118
2009年08月27日 16:51:24
6楼
“05版是这么做的,08版可以配2或3根。”

我用的08没见这样的啊
回复
yaling530
2009年08月31日 00:16:05
7楼
呵呵。。我也好想问过这样的问题的哇。。。可以放2根或者3根哈
回复
yingrong27
2009年08月31日 12:02:31
8楼
呵呵。。我也好想问过这样的问题的哇。。。可以放2根或者3根哈
回复
lhb5201314
2009年08月31日 16:39:17
9楼
有要求的,《砼规》规定梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径);下部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。
满足这个就行了,300宽可以放2跟,或者三根的,这要根据保护层以及钢筋的具体规格确定!
回复
韶华旖旎
2009年08月31日 17:46:55
10楼
不一定非要4根啊,满足承载力要求即可 没规定一定要4根
回复
wangjue0527
2009年08月31日 20:30:09
11楼
没必要一定要四根的
回复