请问300宽的梁一定要放四根底筋吗?即使配筋很小
kkyy040919
kkyy040919 Lv.2
2009年08月26日 14:45:07
只看楼主

为什么pkpm配出来的300宽的梁怎么都得放四根底筋呢?我的意思是说想放2或3根,没必要一定放4根。规范有对底筋的纵筋间距有要求吗?请赐教,谢谢:)[ 本帖最后由 kkyy040919 于 2009-8-26 15:31 编辑 ]

为什么pkpm配出来的300宽的梁怎么都得放四根底筋呢?我的意思是说想放2或3根,没必要一定放4根。
规范有对底筋的纵筋间距有要求吗?请赐教,谢谢:)

[ 本帖最后由 kkyy040919 于 2009-8-26 15:31 编辑 ]
免费打赏
liuliuplayer
2009年08月31日 21:22:50
12楼
我认为300宽,配四棵钢筋,还是合理的,因为宜用多根数小直径的,这样钢筋的应力分布较均匀。
回复
xu56888
2009年09月01日 08:49:05
13楼
非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!
回复
dybhot
2009年09月01日 12:19:25
14楼
底筋要求有25mm间距就够了,主要是考虑振捣密实,300没必要4根钢筋,如果你是四肢箍筋那就需要了
回复
fanzhiang
2009年09月01日 13:33:19
15楼
楼主为什么问这样的问题,从哪看到要求300的梁必须要配四根钢筋?
配几根筋是由受力或是构造规定,最根本还是受力。
回复
wuhuawyhl
2009年09月01日 14:13:11
16楼
在配筋很小的情况下我会考虑减小梁截面
回复
sxl55
2009年09月01日 15:21:17
17楼
没有规定,如果是次梁只需要满足最小配筋率,如果是KL那么只要满足对应抗震等级的最小配筋率就可以了
回复
george110c
2009年09月01日 17:48:04
18楼
同意 宜用4根小直径这种观点
回复
温员外
2009年09月01日 17:54:34
19楼
看看你的抗震等级设置的对不对
回复
gh85071017
2009年09月01日 20:00:54
20楼
要是放两根钢筋,你有必要做300宽的梁吗
回复
zk19820312
2009年09月03日 15:40:26
21楼
感觉放四根小直径较好 受力比较合理一些。规范没有硬性规定,但构造有些相关要求,放4根不多 就是6根也能放下,看楼主的感觉了。