一个严肃问题:酚醛树脂风道、纤维织物风道是属于不燃材料制作吗?——望斑竹置顶
yushuoqinyi
2009年08月26日 14:43:54
来自于通风排烟
只看楼主

讨论一个空调通风上的严肃问题:酚醛树脂风道、纤维织物风道是属于不燃材料吗?声明:本人是一名普通的暖通设计者,从业7年,关注这个问题,不针对任何厂家。希望大家能 讨论一下,也希望斑竹能够置顶,因为我相信这个问题无论你是设计者、甲方、施工单位、还是监理都遇到过。《高规》8.5.6 :通风、空调系统的管道等应该采用不燃材料制作,但是接触腐蚀性介质的风管 和柔性接头可采用难燃烧材料制作。纤维织物风道的宣传材料中是这样说的:“xxxxx获得xx国UL防火检测,,同时获得国家防火建材监督检验中心各种送风模式纤维的B1级认证

讨论一个空调通风上的严肃问题:酚醛树脂风道、纤维织物风道是属于不燃材料吗?

声明:本人是一名普通的暖通设计者,从业7年,关注这个问题,不针对任何厂家。希望大家能


讨论一下,也希望斑竹能够置顶,因为我相信

这个问题无论你是设计者、甲方、施工单位、还是监理都遇到过。

《高规》8.5.6 :通风、空调系统的管道等应该采用不燃材料制作,但是接触腐蚀性介质的风管


和柔性接头可采用难燃烧材料制作。

纤维织物风道的宣传材料中是这样说的:“xxxxx获得xx国UL防火检测,,同时获得国家防火建材监督检验中心各种送风模式纤维的B1级认证

以及燃烧性能B级(B-S1 ,d0 ,t1)的型式检验报告,这是目前中国唯一的一家通过国际国内多项认证的空气分布系统产品,其防火质量寿命

可保证在15年以上。”

酚醛树脂风道外侧面是铝箔,那曾是泡沫体,铝箔不燃,泡沫体难燃甚至可燃,本人做过试验,用打火机点燃泡沫体,泡沫体变黑,缩小,有

难闻气味和红色火焰,打火机脱离泡沫体后没有火焰,有白色烟冒出。

从感观上看以上两种风道,本人理解都不是不燃风道。

本人愚钝,向来不敢用这些风道,原因是胆小,不知大家如何理解,请发帖讨论。
:handshake :handshake :handshake
免费打赏
lnhldwlh
2010年01月02日 17:23:00
12楼
机制玻镁复合风管是属于玻璃钢风管吗
回复
hongxianshen
2010年01月02日 17:39:00
13楼
这位朋友说的不错,现在的风管加工好后里面的保温层是看不到的,如果真要达到防火A级的话,就只能用玻镁粒子板了,我们就是专门生产这种空调通风板的。
回复
hongxianshen
2010年01月02日 18:09:09
14楼
它是属于无机玻璃钢风管的 http://335943719.qzone.qq.com
回复
hongxianshen
2010年01月02日 18:10:09
15楼
回复
gaoshang2324
2010年01月03日 23:53:19
16楼
酚醛风管基本都是难燃B1级, 还是镀锌铁皮好点, 另外无机玻璃钢也是一种选择。
回复
fixer
2010年01月06日 12:37:18
17楼
酚醛复合风管中的酚醛保温材料,属于难燃B1级,不属于不燃A级,别听厂家忽悠。

另外,许多橡塑发泡保温材料送检时能达到B1级,实际送到工地的货都达不到B1级。偷工减料是我国人民的传统。
回复
kindlingpoint
2014年12月05日 09:25:42
18楼
红宝书中2421页中有这样的叙述:必须指出,镀锌钢板和复合玻纤板风管为不燃型,而闭孔酚醛泡沫复合风管和聚氨酯发泡复合风管为难燃型。防火规范中规定风管应为不燃材料,因此使用难燃型风管时必须得到消防部门认可。