一个严肃问题:酚醛树脂风道、纤维织物风道是属于不燃材料制作吗?——望斑竹置顶
yushuoqinyi
2009年08月26日 14:43:54
来自于通风排烟
只看楼主

讨论一个空调通风上的严肃问题:酚醛树脂风道、纤维织物风道是属于不燃材料吗?声明:本人是一名普通的暖通设计者,从业7年,关注这个问题,不针对任何厂家。希望大家能 讨论一下,也希望斑竹能够置顶,因为我相信这个问题无论你是设计者、甲方、施工单位、还是监理都遇到过。《高规》8.5.6 :通风、空调系统的管道等应该采用不燃材料制作,但是接触腐蚀性介质的风管 和柔性接头可采用难燃烧材料制作。纤维织物风道的宣传材料中是这样说的:“xxxxx获得xx国UL防火检测,,同时获得国家防火建材监督检验中心各种送风模式纤维的B1级认证

讨论一个空调通风上的严肃问题:酚醛树脂风道、纤维织物风道是属于不燃材料吗?

声明:本人是一名普通的暖通设计者,从业7年,关注这个问题,不针对任何厂家。希望大家能


讨论一下,也希望斑竹能够置顶,因为我相信

这个问题无论你是设计者、甲方、施工单位、还是监理都遇到过。

《高规》8.5.6 :通风、空调系统的管道等应该采用不燃材料制作,但是接触腐蚀性介质的风管


和柔性接头可采用难燃烧材料制作。

纤维织物风道的宣传材料中是这样说的:“xxxxx获得xx国UL防火检测,,同时获得国家防火建材监督检验中心各种送风模式纤维的B1级认证

以及燃烧性能B级(B-S1 ,d0 ,t1)的型式检验报告,这是目前中国唯一的一家通过国际国内多项认证的空气分布系统产品,其防火质量寿命

可保证在15年以上。”

酚醛树脂风道外侧面是铝箔,那曾是泡沫体,铝箔不燃,泡沫体难燃甚至可燃,本人做过试验,用打火机点燃泡沫体,泡沫体变黑,缩小,有

难闻气味和红色火焰,打火机脱离泡沫体后没有火焰,有白色烟冒出。

从感观上看以上两种风道,本人理解都不是不燃风道。

本人愚钝,向来不敢用这些风道,原因是胆小,不知大家如何理解,请发帖讨论。
:handshake :handshake :handshake
免费打赏
yushuoqinyi
2009年08月26日 14:45:39
2楼
寂寞的沙发~~~~~~~~~:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
yushuoqinyi
2009年08月26日 16:30:19
3楼
自己顶顶~~~~~~~~~~~~~~~期待回复
回复
yushuoqinyi
2009年08月27日 15:28:36
4楼
还是没人搭理~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
vk3001h
2009年08月28日 15:40:26
5楼
看实验报告。A级就是不燃的,B级(不管是B多少级)是难燃的。酚醛风管并不是切开后就把切口露在那里等着火烧,在接口上会做防火处理的。只要实验报告是A级就没有问题。酚醛也有很多不同材质和做法的风管,并不是所有酚醛风管都是A级的。
回复
ecadi-zhao
2009年08月28日 19:33:13
6楼
说实在话,只看报告可能和实际有差距。我在现场见过酚醛树脂风管废料的处理办法是堆起来烧掉。。。。。。大厂的应该好些
回复
youlf
2009年08月29日 23:40:27
7楼
请仔细看验收规范,对于复合风管,要求风是不燃的,中间材料可以使不然或者难燃的。
应该是对于整个风管来说应该是不然的,你把它打开来烧,只要是难燃的就可以满足要求的。
毕竟,正常情况下,做好的风管不应该把中间材料露出来的。
回复
beiji_feng
2009年09月01日 13:46:51
8楼
真正的不燃风管只有类似保全防火板这样的完全A级不燃材做成的,如楼主所言我也见过别人用火机烧过其它材料及我们的,只有我们的遇火不会燃烧、产生有害气体及烟雾甚至火焰,当然由于材质的原因(我们的保全板是硅酸盐制品,表面有粉层),我们主要用于排烟风管及耐火风管、通风竖井等。由于它的耐潮、耐候性,尤其适用于潮湿的地下室。其它还包括室外、易燃爆环境。如感兴趣可来电13241730225.竭诚为你服务。
回复
xxexr
2009年12月24日 12:31:31
9楼
路过,我尽量用镀锌铁皮风管
回复
bjgdlsg
2009年12月24日 14:31:48
10楼
我觉得需要分析使用环境,对环境进行腐蚀分析和火灾分析,然后选择,当然我尽量使用钢板。
回复
scdzyzx
2009年12月26日 09:10:25
11楼
机制玻镁复合风管环保新型复合风管,国标安装图集09CK134,整体A级不燃。
www.scdzyzx.cn
13981468698
回复

相关推荐