大型商场,建筑图画个隔墙说明是示意而已,允许商家灵活分隔,做结构时是按建筑图的隔墙输梁荷+3.5板荷,还是不用输隔墙梁荷,直接把板的活荷加大呢?要加大多少呢?请教大家,谢谢:)[ 本帖最后由 kkyy040919 于 2009-8-26 16:07 编辑 ]
大型商场,建筑图画个隔墙说明是示意而已,允许商家灵活分隔,做结构时是按建筑图的隔墙输梁荷+3.5板荷,还是不用输隔墙梁荷,直接把板的活荷加大呢?要加大多少呢?请教大家,谢谢:)
[
本帖最后由 kkyy040919 于 2009-8-26 16:07 编辑 ]
2楼
怎么没人理我啊?:'(
回复
3楼
还是附加荷载于板上比较好
回复
4楼
关于这个问题,荷载规范里有说明,一般商场的活动隔板荷载,可以这算称均不活载来考虑,具体的数值我现在忘记了,规范有规定。
回复
5楼
按荷载规范4.1.1条注5“当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重可取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/m2)计入,附加值不小于1.0kN/m2。”不用布置梁
回复
6楼
学习中!
回复
7楼
五楼说的对,就是按活载输入,看看《建筑结构荷载规范》吧
回复
8楼
荷载规范4.1.1条注5“当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重可取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/m2)计入,附加值不小于1.0kN/m2。”
回复
9楼
学到知识了,感谢各位高手啊,祝网易越办越好:) :victory:
回复
10楼
让本人受益良多,楼主的奉持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多献将赢 得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多的好资料!
回复
11楼
墙折算成楼面荷载
回复