管道水力计算时,立管的热压是如何计算,而且是怎么能与管道阻力相抵消(有时)
管道水力计算时,立管的热压是如何计算,而且是怎么能与管道阻力相抵消(有时)
2楼
你说的是立管的静压引起的阻力吧,一般我们的立管都是异程,这样重力水头正好和沿程阻力相抵消可以达到平衡啊。
回复
3楼
什么意思不是很懂,希望你在说得明白一些,最好给举个例子.谢谢
回复
4楼
去看看暖通空调书吧,上面写的清楚
回复
5楼
谢谢 !你有电子版的吗 ?我没有暖通空调那本书
回复
6楼
你说的是立管的静压引起的阻力吧,一般我们的立管都是异程,这样重力水头正好和沿程阻力相抵消可以达到平衡啊。
支持
回复
7楼
来学些..............................
回复
8楼
好像是取温差引起压差的计算值的2/3,
回复
9楼
难道楼上就不设计同程的嘛
回复
10楼
建议看看《供热工程》大学里的这本书,主要是依据水温不同,密度不同,根据高度差计算的
回复