我这有一个项目,带人防工程的小高层商住楼,在做应急照明的时候,是按人防工程做的,从人防配电箱取电,而消防审查部门不同意,说要从消防应急照明配电箱取电,要求补充消防应急照明系统!不知大家可有遇到这样的问题?
我这有一个项目,带人防工程的小高层商住楼,在做应急照明的时候,是按人防工程做的,从人防配电箱取电,而消防审查部门不同意,说要从消防应急照明配电箱取电,要求补充消防应急照明系统!
不知大家可有遇到这样的问题?
2楼
审查意见有理。人防工程战时和平时应该做两套系统,战时会把平时设置拆除的,我们的做法是把战时和平时独立出图的,,,
回复
3楼
人防照明要尽量利用平时的消防应急照明!以满足规范所说的“平战结合、优先采用市电”的基本原则!
回复
4楼
那
楼主言下之意,是不是平时只做消防应急照明,战时的应急照明在战时再做呢?
回复
5楼
战时利用现有的应急照明系统,为什么一定要做两套呢?
回复
6楼
哪有这样设计的?
回复
7楼
审查意见有理。人防工程战时和平时应该做两套系统,战时会把平时设置拆除的,我们的做法是把战时和平时独立出图的,,,
平战结合的原则是怎么用的????
审图的意见不合适
回复
8楼
我觉得只要做一套吧~~~
可以引自人防照明箱~~
人防照明箱由双回路供电(低压配电柜事故母线和人防区域电源)
回复