请教变压器吊装的问题?
sangzhiling
2009年08月22日 21:30:18
来自于变压器
只看楼主

请问各位前辈!我单位在安装变压器时,发现施工人员用箱盖上的吊环进行起吊,但经检查后发现箱盖没有变形,不知是否会影响变压器的使用?我单位安装的是800KVA和630KVA的变压器?请前辈赐教!

请问各位前辈!我单位在安装变压器时,发现施工人员用箱盖上的吊环进行起吊,但经检查后发现箱盖没有变形,不知是否会影响变压器的使用?我单位安装的是800KVA和630KVA的变压器?请前辈赐教!
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月22日 22:45:10
2楼
一般变压器的本体上有装用的吊装设施。
如果没有是不能用变压器本体上部件作为受力点进行吊装,小型变压器必须使用专用吊具,大型变压器采用平移方式作业。
回复
sangzhiling
2009年08月22日 23:05:01
3楼
多谢版主赐教!我还是想问一下!用上盖吊环吊过,是否会影响使用?我一直很担心,怕使用中出问题!!!
回复
lingxuct
2009年08月23日 08:11:44
4楼
变压器吊装起吊受力点应在变压器下部(有明显指示),“箱盖上的吊环进行起吊”的是不是油变?
油变的铁芯(+绕组)是挂在器箱上盖上的,但油箱壳体与器箱的上盖板(固定高低压套管的)连接是一圈螺栓,中间是橡胶密封垫,如果“箱盖上的吊环进行起吊”,连接螺栓如有未紧匀的,会造成密封垫处漏油。
回复
sangzhiling
2009年08月23日 12:48:00
5楼
多谢了!今天新装的变压器投入使用了没出什么问题,我的心终于放下了!谢谢前辈,这个论坛的氛围非常好!