这种低压系统算TT还是TN-S
swgc07
swgc07 Lv.2
2009年08月21日 18:31:56
只看楼主

变压器处N线接柜子底部一个螺丝 后面的低压柜所有的黄绿的PE线都接在一根钢梁上 这个钢梁也跟柜体做了连接这种系统算是TT还是TN-S呢

变压器处N线接柜子底部一个螺丝 后面的低压柜所有的黄绿的PE线都接在一根钢梁上 这个钢梁也跟柜体做了连接
这种系统算是TT还是TN-S呢
免费打赏
electricity
2009年08月21日 20:12:59
2楼
1.你的做法不标准
2. 钢梁接地了吗?
3. 你这只是电源侧的接地, 负荷侧接地什么情况
4. 所以你这个可以是任何接地形式, TT, TN-S, TN-C
回复
swgc07
2009年08月21日 20:40:48
3楼
钢梁在几处做了接地
负荷侧的黄绿色接地线都接在钢梁上啊
柜子就是这样的啊
回复
boeing_s
2009年08月21日 22:38:50
4楼
典型的TN-S做法........
回复
electricity
2009年08月21日 23:10:50
5楼


怎么是典型的TN-S, 如果低压柜配出的电气设备是就地独立接地, 那不是TT?
回复
swgc07
2009年08月22日 12:29:23
6楼
5#的 那像这种情况到底是TT还是TN-S呢 低压柜配出的电气设备接在柜子上引出的钢梁 到底算是独立接地 还是接在PE线上了呢 是不是可以把钢梁看成PE线?
回复
electricity
2009年08月22日 18:05:13
7楼
1.你的做法不标准
2. 钢梁接地了吗?
3. 你这只是电源侧的接地, 负荷侧接地什么情况
4. 所以你这个可以是任何接地形式, TT, TN-S, TN-C
回复
electricity
2009年08月22日 18:08:04
8楼
那像这种情况到底是TT还是TN-S呢 低压柜配出的电气设备接在柜子上引出的钢梁 到底算是独立接地 还是接在PE线上了呢 是不是可以把钢梁看成PE线?

算TN-S
回复
加肥猫
2009年08月23日 08:18:21
9楼
:D 看你的pe线后面配电起不起作用
回复
gaosiren
2009年08月23日 11:46:06
10楼
版主能指教下嘛?"PE线后面配电"是什么意思?

[ 本帖最后由 gaosiren 于 2009-8-23 12:07 编辑 ]
回复
asmdl
2009年08月23日 15:09:17
11楼



一针见血,一语中的。
回复

相关推荐

APP内打开