变压器处N线接柜子底部一个螺丝 后面的低压柜所有的黄绿的PE线都接在一根钢梁上 这个钢梁也跟柜体做了连接这种系统算是TT还是TN-S呢
变压器处N线接柜子底部一个螺丝 后面的低压柜所有的黄绿的PE线都接在一根钢梁上 这个钢梁也跟柜体做了连接
这种系统算是TT还是TN-S呢
2楼
1.你的做法不标准
2. 钢梁接地了吗?
3. 你这只是电源侧的接地, 负荷侧接地什么情况
4. 所以你这个可以是任何接地形式, TT, TN-S, TN-C
回复
3楼
钢梁在几处做了接地
负荷侧的黄绿色接地线都接在钢梁上啊
柜子就是这样的啊
回复
4楼
典型的TN-S做法........
回复
5楼
怎么是典型的TN-S, 如果低压柜配出的电气设备是就地独立接地, 那不是TT?
回复
6楼
5#的 那像这种情况到底是TT还是TN-S呢 低压柜配出的电气设备接在柜子上引出的钢梁 到底算是独立接地 还是接在PE线上了呢 是不是可以把钢梁看成PE线?
回复
7楼
1.你的做法不标准
2. 钢梁接地了吗?
3. 你这只是电源侧的接地, 负荷侧接地什么情况
4. 所以你这个可以是任何接地形式, TT, TN-S, TN-C
回复
8楼
那像这种情况到底是TT还是TN-S呢 低压柜配出的电气设备接在柜子上引出的钢梁 到底算是独立接地 还是接在PE线上了呢 是不是可以把钢梁看成PE线?
算TN-S
回复
9楼
:D 看你的pe线后面配电起不起作用
回复
10楼
版主能指教下嘛?"PE线后面配电"是什么意思?
[
本帖最后由 gaosiren 于 2009-8-23 12:07 编辑 ]
回复
11楼
一针见血,一语中的。
回复