医院设计
qy19802004
qy19802004 Lv.2
2005年06月03日 17:07:22
只看楼主

医院的放射科和同位素科室都需要做防护措施 请问为什么没有规范规定呢 怎样才能保证防护 请问有什么经验交流一下

医院的放射科和同位素科室都需要做防护措施 请问为什么没有规范规定呢 怎样才能保证防护 请问有什么经验交流一下
免费打赏
qy19802004
2005年06月04日 11:42:22
2楼
第四章 防护设施

第二十二条 治疗室的设置必须充分考虑周围环境的安全。深部治疗室必须与

控制室分开。治疗室应有足够的使用面积,一般以不小于30平方米为宜。室内不

得堆放杂物。

第二十三条 治疗室内有用线束投照方向的墙壁按原射线屏蔽要求设计,其余

方向可按漏射线及散射线屏蔽要求设计。

250千伏以下的深部治疗X线机的治疗室,非有用线束投照方向的墙壁的防

护厚度以2毫米铅当量为宜。

第二十四条 治疗室的窗户,必须合理设置。观察窗可设置在非有用线束投照

方向的墙壁上,并具有同侧墙的屏蔽防护效果。

第二十五条 必须在治疗室门外安设工作指示灯,并安装连锁装置。只有在门

关闭后才能实现照射。

第五章 操作规则

第二十六条 放疗工作者必须经过放射卫生防护训练,掌握放射卫生防护知识

,严格掌握X线治疗的适应症,正确合理使用X线治疗。

第二十七条 X线机操作人员必须严格遵守各项操作规程。定期地检查X线机

和防护设备的性能,发现问题,及时妥善处理后方可使用。

第二十八条 按患者治疗具体情况,事先应认真确定和核对治疗方案。注意选

取合适的照射方式和照射条件(包括X线管工作电压、电流,过滤条件、焦皮距、

照射野和照射时间等因素),并仔细定位,尽量使患者治疗部位的受照剂量控制在

临床治疗需要的最小值,最大限度地减少不必要的照射。

第二十九条 施行照射治疗过程,X线机操作人员必须始终监视着控制台和患

者,及时排除各种意外情况。

第三十条 深部治疗X线机照射时,除接受治疗的患者外,治疗室内不应有其

它人员。

第三十一条 浅层治疗X线机的操作人员必须利用局部屏蔽或距离防护。临床

需要工作人员手握最高电压不超过50千伏的X线管工作时,必须佩戴防护手套及

不小于0.25毫米铅当量的围裙,并只能由手拿设备的工作人员控制X线管的通

电。

第三部分 医用治疗X线卫生防护管理

第六章 管理办法

第三十二条 各地放射卫生防护部门,对医用治疗X线机的生产和使用单位应

加强卫生防护管理。对医用治疗X线机的使用应建立登记制度。

第三十三条 凡新建、扩建、改建的X线治疗室,在地址选择和建筑物防护设

施等方面,必须符合本规定的要求。

第三十四条 建筑设计应预先由当地放射卫生防护部门审查。投入使用前应经

卫生防护部门检查合格后方可使用。

第三十五条 使用单位对X线机和防护设施应建立技术档案,检修情况及时登

记归档。

第三十六条 X线机安装后,必须对X线输出量、线质、线束均匀性及稳定性

等进行测量校准方可投入使用,使用过程中尚应定期检测。一般对X线输出量的检

测至少每月一次。

第三十七条 使用单位应设置专(兼)职人员,负责本单位的放射卫生防护工

作。

第三十八条 接触医用治疗X线的放射性工作人员,应有个人剂量和健康档案

。该档案应随工作人员调动,原单位应保存其抄件。

第三十九条 对准备从事医用治疗X线工作的人员必须进行体格检查,有不适

应症者,不得参加放疗工作。工作后要定期体检。

第四十条 凡发现放疗工作者出现不适应症,应及时采取必要措施。

回复
zhaonannone008
2005年06月05日 16:35:38
3楼
你可以看看医院设计规范吗
回复
qy19802004
2005年06月06日 14:20:16
4楼
建筑的医院设计规范只说了防护墙体满足卫生部门的要求
回复
shljym
2005年09月19日 14:42:14
5楼
ding
回复
qy19802004
2005年09月25日 22:38:20
6楼
此网站有一张影像科和同位素的综合楼图纸 很不错 可以作为参考
回复
gmcf1196
2005年09月29日 00:50:52
7楼
很好啊,谢谢了,不错哦,
不过真的是好希望能把其他的也再多发点上来哦 :)


----------------------------------------------
最是那一低头的温柔,象一朵水莲花不胜凉风的娇羞。
回复
qy19802004
2005年10月17日 11:27:07
8楼
其它的 就是建工出版社的《医院建筑与设备设计》 挺全的 各地好象都有医院专家吧
回复

相关推荐

APP内打开