前一阵的下雨,许多楼房屋面的施工都不是很理想,出现的情况是外面下大雨,屋里下小雨。今天特发此帖,希望我们大家踊跃发言。

前一阵的下雨,许多楼房屋面的施工都不是很理想,出现的情况是外面下大雨,屋里下小雨。今天特发此帖,希望我们大家踊跃发言。
leixu_tt
2005年06月03日 19:38:25
2楼
正好我工地现在在做屋面,那我就说说我在施工过程中着重进行控制的地方:1、基层处理,先将砼表面起壳,空鼓的凿出并用砂浆将其补平(砂浆施工前都应洒水润湿),如果工期不紧最好能做次闭水试验(我技术主管的工地不管工期再紧这一步是一定要做的,因为只有保证基层不出现大面积渗水的情况最后才能保证最终的屋面不渗水),以检查砼板有无通缝如有应将通缝位置凿出5cm~10cm宽、3~5cm深的V字形槽,用防水材料进行处理(我这边一般用合成高分子涂膜即911)后再用砂浆补平。在处理裂缝的同时就可以安排工人对板面进行清扫(这里最好用塑料扫把)和对出屋面的预埋管件吊洞,这就引出了另一个施工重点-吊洞,对于吊洞应安排工人对其周边进行凿毛,清理基层,洒水润湿,在周边涮素水泥浆一遍(好处是使新浇砼与原砼连接更紧密),用砼分两次进行吊洞(砼量不大可采用现场搅拌,加10%的膨胀剂),第一次砼厚度控制在板厚1/3~1/2处并用钢筋棒捣鼓密实和拉毛(还可以撒一些细石子),第二次砼浇至离板口2~3cm处作收光处理,再用防水材料进行处理一遍(管边上反至出建筑标高5cm,周边出洞边15~20cm),单独对吊洞作闭水试验一定要做到吊好的洞完全不渗水。
先吃饭等会再来。^_^!
回复
leixu_tt
2005年06月03日 23:56:26
3楼
接上贴。
2、找平层、找坡层、保护层、保温层施工,施工前洒水润湿,细石砼采用商品砼(添加减水剂,塌落度7~9cm,采用塔吊垂直运输)。具体步骤为将细石混凝土铺抹到基层上,紧接着用2m长刮杠刮平,然后用平板振动器往返振捣,表面略有收水后,随即进行抹平压实压光。注意混凝土要分三次收光:第一遍抹压,用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平;第二遍抹压,当地面面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,注意不得漏压,并将面层的凹坑、砂眼和脚印压平;第三遍抹压,当地面面层上人稍有脚印,而抹压无抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,第三遍抹压用力稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在砼终凝前完成。如细石混凝土面层出现泌水现象时,撒一层干拌水泥砂(1:1=水泥:砂)拌合料,要撒均匀,再用2m靠尺刮平。设置施工缝,找平层、找坡层为4*4m,缝宽20mm;保护层、保温层为2*2m,缝宽20mm。养护均采用薄膜蓄水养护,养护时间不小于7天。在施工保温层时还应设置排气管,间距6m,所用材料为pvc管,间距500用电钻钻十字相交的4个眼。女儿墙和烟道从结构面起600设滴水线截面为60*60,对女儿墙和烟道侧壁摸灰找平并从侧壁往外200设施工缝,转角处做半径为200的圆弧。
3、柔性防水层施工,首先对基层干燥度进行测试,对卷材防水层施工:施工前应弹线、试铺,使卷材铺贴平直,位置准确。防水层施工顺序:应按“先高后低”原则,在同一跨中应按“先远后近”及“先细部后大面”的原则,转角处应松驰,不得拉紧。铺贴时采取滚铺法。铺后立即用滚筒滚压,彻底排出卷材底部空气,使卷材不皱折,不起鼓。经检查合格后,应采用密封胶将卷材与基面交接处进行密封,涂胶应均匀,不得在同一处反复涂刷,并准确掌握粘合时间(应待溶剂挥发、指触不粘),粘合时应充分排气、压实,经检查合格后再用密封胶封边。对涂膜防水层施工:先涂刷底胶,先将配好的底胶混合料,用长把滚筒均匀涂刷在基层表面,在常温下4小时以后手感不粘时,将已经配制好的“911” 合成高分子涂膜防水材料,用塑料板均匀刮涂在已经涂好的基层表面(禁止一次涂刷成型);约8小时固化后,刮第二道涂层,第二道涂层采用与第一道垂直方向均匀刮涂;再8小时固化后,进行第三层,依次进行,要求涂刷均匀不得有鼓泡现象,厚度误差不得大于-0.1mm。尽量在夜间施工,避免暴晒。
由于时间关系暂时写到这里,还希望大家指出其中不足之处,以便日后工作改进。谢谢!
回复
zhangjian_192
2005年06月04日 00:32:07
4楼
谢谢 二楼的方法 其实,造成屋面渗漏的原因是多方面的,包括材料质量、施工质量、设计水平、管理维护是否及时等。要提高屋面防水工程的质量,应以材料为基础,以设计为前提,以施工为关键,并加强维护,对屋面工程进行综合治理。
回复
leixu_tt
2005年06月04日 00:50:01
5楼


所言极是,其实现在最令我头痛的并不是屋面防水施工,而是地下室外墙的细微裂缝的控制(0.2mm~0.3mm),如大家有控制办法,还望指教!谢谢!
回复
leixu_tt
2005年06月04日 01:00:22
6楼
我希望大家借这个贴能谈谈施工过程中对地下室外墙、底板、厨卫间、烟道、外墙、凸窗及屋面防水方面的先进做法,使大家在日后施工中更好的控制以上部位的渗水情况(能带照片更好)。谢谢!
回复
zhangjian_192
2005年06月04日 01:38:11
7楼
不错,6楼的地下防水中
不错不错 非常不错,我们大家都支持一下,发表一点看法
回复
leixu_tt
2005年06月04日 19:26:26
8楼
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=134155&boardID=233

大家对外墙、厨卫间、烟道、凸窗防水做法可以参见上贴。
回复
zhangjian_192
2005年06月04日 23:02:52
9楼
屋面防渗漏措施
6.1、屋面楼板混凝土结构施工时,要保证混凝土强度,钢筋间距,保护层厚度,混凝土整体浇注不留施工缝,加强养护。


板面纵模各刷水泥一道

面捣C20细混凝土,找坡2%,最薄处25 mm,提浆压光

高级防水涂料

1:2水泥砂浆保护层20 mm

砌砖墩120×120,中距500 mm,高180。上铺40 mm厚490×490。C20预制混凝土板,1:2水泥砂浆灌缝及批面25 mm厚。
6.2、对完成浇筑后的屋面,做闭水试验,如发现渗漏、自约束裂缝等现象,必须认真处理至不渗漏为止。
6.3、天面防水层翻500 mm,并在该处做滴水线,女儿墙与屋面之间交角按规范做成圆弧形。
6.4、屋面排气管、烟道等根部也做成圆弧角,防水层上翻500 mm,
6.5、女儿墙压顶做向内排水坡,坡度≥6%
6.6、水落口周围直径500 mm范围内坡度不小于5%。水落口与基层接触处应每宽20 mm,深50 mm的凹槽,嵌填密封材料。