12楼
喷淋试水有2处:
一处是喷淋末端试水:
分为水流指示器后的最不利处末端试水阀和湿式报警阀后最不利处设置的末端试水装置。
此处水量为一个喷头的流量1L/s。当然实际都会大于这个流量。
此时可以参照楼上的说法处理,也可以排入洗涤池。
间接排水的概念应该理解。间接排水的概念应该理解。空气隔断的目的就是防止臭气经管道进入室内。室外雨水管网同样有臭气存在。
另一处是喷淋泵的试水,这个流量就大的多了:
条件允许的情况下,是要返回至消防水池的。
如果不允许,排至泵房内集水坑(按照水泵流量计算集水坑有效容积),再由排水泵(流量一般等同喷淋泵)排至室外雨水井。
排至污水井是不合适的,因为喷淋流量太大。
回复
13楼
排至污水井是不合适的,因为喷淋流量太大。
回复
14楼
试水阀的可以间接排入,不能直接排入
回复
15楼
我一般不将泄水排入污水管,污水管内有臭气会影响,而且若水量过大会有可能倒灌到污水系统中。
设个独立的排水管道比较好,要不然就排入卫生间
回复
16楼
你是末端的试水装置而已,25的管子吧,小心冲坏污水管啊:lol
回复
17楼
一般排入雨水管或是排到室外散水,自然汇流至室外的雨水口收集。我也曾见过有个工程是末端试水排水管深入地面以下,然后通到室外的雨水明沟的,没明沟的地方就通到雨水口的这种形式。
回复
18楼
可以排入污水系统。应该是间接排水,否则污水系统中不洁物质或气体则可能通过管道,进入消防系统。
回复
19楼
喷淋试水能直接排入污水立管吗?
喷淋试水能直接排入污水立管吗?有没有依据?
不能直接,管会坏,现在喷淋管的未端一般都有25-40米的压力,
回复
20楼
水,污水排都可以.因为规范没规定这个,所以只要能排走,怎么整都行,排水管管径不能太小,小了根本排不了
回复
21楼
规范没有对这个有特别的说明,但在实际施工中不赞成这么做,对污水管道有影响,且接口施工有难度,对后期的维护也不方便.
回复