关于污水立管采用螺旋消音管后是否还要做专用通气管
wenzhikuan1216
2010年12月11日 23:19:41
只看楼主

在超高层建筑的污水立管采用螺旋消音管后是否还要做专用通气管,我看产品说明上讲,采用螺旋消音管可以省材,就是不必再多做专用通气立管了,大家怎么看法啊?

在超高层建筑的污水立管采用螺旋消音管后是否还要做专用通气管,我看产品说明上讲,采用螺旋消音管可以省材,就是不必再多做专用通气立管了,大家怎么看法啊?
tjad_33mdf
2010年12月11日 23:24:48
2楼
十层以上都做专用通气管的.
回复
dannybb
2010年12月13日 17:11:22
3楼
排水螺旋管不能设专用通气管
回复
dannybb
2010年12月13日 17:14:41
4楼
排水螺旋管不能设专用通气管
回复
czjzsjyjy
2010年12月25日 15:59:37
6楼
十层以上都做专用通气管的.
回复
czjzsjyjy
2010年12月25日 16:02:59
7楼
初学者,学习中
回复
tangchaoyhl
2010年12月30日 14:12:18
8楼
学习
回复
banxiayue
2015年04月16日 10:10:21
9楼
通气管主要是平衡管道气压、保护水封、提高排水能力的;再说超高层肯定要设通气管的 看下规范就明白了
回复
yexinyou
2015年04月16日 16:00:45
10楼
关于设不设通气立管,一般来说是要计算来确定,对于那些说10层及10以上的都要设置是对规范没有完全理解透的人,规范这一条的前置条件是“建筑标准要求较高的”,单单就规范而言,其并没有规定所有的10层及10层以上的建筑都要设置通气管。

对于楼主提的问题,超高层基本上没有不设置专用通气管的了。
回复