请问:通气立管可以接到污水横支管上吗?
好运来oo
2011年08月21日 13:14:39
只看楼主

(三楼卫生间降板。二层卫生间不降板,降板会影响一层客厅的美观,所以不降板,采取垫高后同层排水)通气立管接在三楼污水横支管上吗????ps:相关的规范是哪一条?新手上路,求指导!

未命名.jpg




(三楼卫生间降板。二层卫生间不降板,降板会影响一层客厅的美观,所以不降板,采取垫高后同层排水)


通气立管接在三楼污水横支管上吗????ps:相关的规范是哪一条?

新手上路,求指导!

未命名.jpg

免费打赏
oyyy740310
2011年08月21日 14:52:27
2楼
应该可以的,楼主可以查看建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程CJJ/T29-98,何况上部只是通气管。如果上面还有卫生洁具的话横支管与立管端部要有一定的距离。[localimg=600,450]1[/localimg]
回复
iloveyoubm34
2011年08月22日 09:11:28
3楼
可以这么接
回复
pockeygz
2011年08月22日 09:17:18
4楼
这样设置是不合理的,在三层不排水的时候,那条管也勉强可以成为通气管,一旦三层开始排水,那条所谓的“伸顶通气管”就形同虚设了,根本无法平衡立管内的压力。另伸顶通气管的定义见规范2.1.46条,要求是在立管与最上层排水横支管连接处以上接入才算数的。
回复
markovnikov
2011年08月22日 10:07:54
5楼
个人感觉不合适,三层一旦大量用水,这个通气立管就没用了。不过估计设计人员是看这个建筑太小了才这么弄得吧。另外一楼所说的规范已经过期了,现在是CJJ/T 29-2010。
回复
wudujiao
2011年08月22日 20:36:27
6楼
我觉得是可以的,我们完全可以把你说的三楼那根横支管看成是立管的转换横管,横管排水只要不超过充满度一样的正常通气。
回复
xwjie
2011年08月23日 08:26:18
7楼

同意楼上
回复
mingren_76
2011年08月23日 15:10:33
8楼
我认为可以采用楼上的接法,不影响通气的。
回复
zhaowenliangde
2011年08月23日 17:18:28
9楼
这样做通气管是不合适的。
回复
haoretong
2011年08月23日 17:36:11
10楼
我们在做低层的排水时,排水立管都是直接通到屋顶的
回复
mxwjx
2011年08月23日 20:16:19
11楼

同意
回复

相关推荐

APP内打开