7层工业建筑只有一二层有卫生间(只有一个大便器),污水立管是否有必要做通气帽,伸顶和侧墙通气帽都有困难。
7层工业建筑只有一二层有卫生间(只有一个大便器),污水立管是否有必要做通气帽,伸顶和侧墙通气帽都有困难。
2楼
规范4.6.1A有三种办法呢,难道都不行吗?
回复
3楼
采用内部通气管连接,不用出户。设计规范有。
回复
4楼
只一个大便器可以不做通气管
回复
5楼
做自循环式的通气系统
回复
6楼
其实除了自循环之外还有一个做法
一层单排,直接出户
二层也单排,也直接出户
这样二层实际上就相当与无通气立管的一层,执行4.4.15.1就行了
回复
7楼
不至于一个通气的地方都找不到吧??
回复
8楼
若是高层不仅要求通气帽,还得配H型通气管,1到2层一个连接处
回复
9楼
像你这个情况可以用不通气立管或是侧面出通气口把
回复
10楼
立管DN110、自闭式冲洗阀、排水立管工作高度按3米计。计算得q=0.6l/s.可以不设通气立管。
回复
11楼
一楼排水不要接到二楼排水立管上,可不设透气管。
回复