7层工业建筑只有一二层有卫生间(只有一个大便器),污水立管是否有必要做通气帽,伸顶和侧墙通气帽都有困难。

7层工业建筑只有一二层有卫生间(只有一个大便器),污水立管是否有必要做通气帽,伸顶和侧墙通气帽都有困难。
免费打赏
lanmei0419
2012年03月30日 09:43:22
2楼
规范4.6.1A有三种办法呢,难道都不行吗?
回复
wangweivcc8
2012年03月30日 13:40:09
3楼
采用内部通气管连接,不用出户。设计规范有。
回复
lk-163
2012年03月30日 14:20:56
4楼
只一个大便器可以不做通气管
回复
lj19790908
2012年03月30日 14:43:18
5楼
做自循环式的通气系统
回复
waterzy
2012年03月31日 10:36:31
6楼
其实除了自循环之外还有一个做法
一层单排,直接出户
二层也单排,也直接出户
这样二层实际上就相当与无通气立管的一层,执行4.4.15.1就行了
回复
waterdhg
2012年03月31日 10:51:44
7楼
不至于一个通气的地方都找不到吧??
回复
maoying231
2012年03月31日 15:35:36
8楼
若是高层不仅要求通气帽,还得配H型通气管,1到2层一个连接处
回复
maoying231
2012年03月31日 15:41:11
9楼
像你这个情况可以用不通气立管或是侧面出通气口把
回复
tbqyc
2012年03月31日 16:00:35
10楼
立管DN110、自闭式冲洗阀、排水立管工作高度按3米计。计算得q=0.6l/s.可以不设通气立管。
回复
山泉雾雨
2012年03月31日 16:58:17
11楼
一楼排水不要接到二楼排水立管上,可不设透气管。