转换层上部污水管怎么与排水立管连接
sk2vswp
sk2vswp Lv.2
2013年02月26日 11:32:03
只看楼主

一个一类商住楼,30层,1~4层商业,5层以上住宅。住宅部分厨房和卫生间的排水立管在4层贴梁底转弯引到靠附近的墙边。请问5层厨房和卫生间排水支管能直接接到立管上吗?还是单独接一根管子?建规4.3.12-1“1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定;..."这里的排水立管管底是指整根立管,还是转换层以上的部分

一个一类商住楼,30层,1~4层商业,5层以上住宅。
住宅部分厨房和卫生间的排水立管在4层贴梁底转弯引到靠附近的墙边。
请问5层厨房和卫生间排水支管能直接接到立管上吗?
还是单独接一根管子?
建规4.3.12-1“ 1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定;..."
这里的排水立管管底是指整根立管,还是转换层以上的部分
免费打赏
waterdn
2013年02月28日 08:31:24
2楼
为什么设这条规定,主要是为了保护最底层用户不出现反水的情况。转换层的横管对于5楼用户来说也是排出管,由于楼层较高5楼以上用户的排水会对5排的卫生设备产生影响,如果不能满足5楼排水管与转换层排水管的高差,建议5楼用户单排
回复
老松树大松树
2013年02月28日 09:45:16
3楼
厨房和卫生间排水立管应分开单独设置,5层厨房的排水横支管和5层卫生间的排水横支管分别沿排水立管垂直转向向下,距连接点不小于0.6米处通过顺水三通与排水立管连接。详全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水。第79页。
回复
风哥吃鱼翅
2013年02月28日 15:00:53
4楼
学了、学习了
回复
cmpcmpcmpcmp
2013年02月28日 16:53:37
5楼
有转换层,直接在转换层里面走横管,你还4层贴梁底干嘛
回复
a220200
2013年03月01日 13:36:30
6楼
住宅层一层必须要独排
回复
行不行呐
2013年03月01日 15:57:52
7楼
hhhxl 发表于 2013-2-28 09:45 厨房和卫生间排水立管应分开单独设置,5层厨房的排水横支管和5层卫生间的排水横支管分别沿排水立管垂直转向 …明明是99页
回复
zhangshengna
2013年11月02日 13:56:39
8楼
肯定要单独排水
回复