2楼
我也想知道啊。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
雨水,污水排都可以.因为规范没规定这个,所以只要能排走,怎么整都行,排水管管径不能太小,小了根本排不了
回复
4楼
什么叫直接排入?
喷规不是明确画上末端试水装置了吗?
断流排水啊
回复
5楼
尽量做到断流排水,虽然喷规对断流排水要求已从强条改为非强条了,但是污水立管若为塑料材质的话,末端试水直插污水立管可能造成高压冲坏塑料粘结的管材管件。
回复
6楼
断流排水
试水接头出水口的流量系数,要求为k=80,如出水口直接连接,会影响出水口水力状态,影响测试结果。
回复
7楼
可能我没有表达清楚!我的意思是断流排水是满足的,最后试水的排水立管和卫生间的排水立管汇合到一块了!
回复
8楼
可以呀,只要满足间接排水就行了
回复
9楼
shi a shi a,派出去就行了
回复
10楼
只要能安全地排出去,而没有可能倒灌回来.无论是废水雨水还是污水管,都是可以的.但是通常与雨水管的连接比较普遍.更容易被设计人员所接受.
回复
11楼
肯定不可以,因为你喷淋试水的承接漏斗是和大气相同的,漏斗部分不可能做存水弯,做了也没用。污水管网内的臭气会从中散发至室内。这是肯定不行的。
喷淋末端试水的排水必须间接排放,可以排入集水井,排入消防水池,排至裙房屋面,排至室外散水坡,散水坡旁做雨水口。
至于把末端试水管直接插入污水管,如6#兄弟所说,也是不可以的。
回复