电压互感器型号中 10/根号3 0.1/根号3是什么意思?
edith213
edith213 Lv.2
2009年08月19日 17:22:41
来自于变压器
只看楼主

我在一份图纸中看到电压互感器的型号是JDZX9-10 10/根号3 /0.1/根号3/0.1/根号3/0.1/3,请问“10/根号3 /0.1/根号3/0.1/根号3/0.1/3”代表些什么?请大家指教一下,先谢谢啦~

我在一份图纸中看到电压互感器的型号是JDZX9-10 10/根号3 /0.1/根号3/0.1/根号3/0.1/3,请问“10/根号3 /0.1/根号3/0.1/根号3/0.1/3”代表些什么?请大家指教一下,先谢谢啦~
免费打赏
chenjianli815
2013年08月24日 21:14:04
13楼
10KV系统中,PT的变比是10/0.1,指的是线电压之比。
10KV是指线电压为10KV,10/根号3是相电压。
PT的二次电压是100V(即0.1KV)。
0.1/根号3是二次侧的相电压。
回复
狂舞冰封
2013年08月26日 14:10:03
14楼
回答得不错:victory:
回复
sun19870127
2013年09月05日 10:32:17
15楼
整理的很全面,谢谢楼主分享。。
回复
maquanxi723
2013年11月19日 10:42:02
16楼
12l楼解说的对,解释的很正确。
回复
yangkai04927
2013年11月28日 11:16:17
17楼
chen jian li 说的通俗。
回复
dennisjordan
2014年01月01日 20:27:26
18楼
10/根号3是一次侧相电压,0.1/根号3为二次相电压、0.1/3为二次开口三角的象电压。因为中性点不接地系统发生单相金属接地故障的时候中性点变为接地点,这样画相量图可以看出此时零两相电压变为原来的根号3倍,但之间的相角变为60度,因为开口三角为首位相连,所以此时开口三角为单相的3倍,变比为0.1/3时向量合为100V。
回复
xintgzl
2014年01月01日 21:33:16
19楼
互相学习共同进步
回复
xintgzl
2014年01月14日 12:32:00
20楼
互相学习共同进步
回复
weibo_1401697551842
2014年07月14日 11:47:10
21楼
收藏了,谢谢楼主啊
回复
星夜梦话
2015年07月14日 22:04:37
22楼
谢谢楼主啊
回复

相关推荐

APP内打开