我在一份图纸中看到电压互感器的型号是JDZX9-10 10/根号3 /0.1/根号3/0.1/根号3/0.1/3,请问“10/根号3 /0.1/根号3/0.1/根号3/0.1/3”代表些什么?请大家指教一下,先谢谢啦~
我在一份图纸中看到电压互感器的型号是JDZX9-10 10/根号3 /0.1/根号3/0.1/根号3/0.1/3,请问“10/根号3 /0.1/根号3/0.1/根号3/0.1/3”代表些什么?请大家指教一下,先谢谢啦~
13楼
10KV系统中,PT的变比是10/0.1,指的是线电压之比。
10KV是指线电压为10KV,10/根号3是相电压。
PT的二次电压是100V(即0.1KV)。
0.1/根号3是二次侧的相电压。
回复
14楼
回答得不错:victory:
回复
15楼
整理的很全面,谢谢楼主分享。。
回复
16楼
12l楼解说的对,解释的很正确。
回复
17楼
chen jian li 说的通俗。
回复
18楼
10/根号3是一次侧相电压,0.1/根号3为二次相电压、0.1/3为二次开口三角的象电压。因为中性点不接地系统发生单相金属接地故障的时候中性点变为接地点,这样画相量图可以看出此时零两相电压变为原来的根号3倍,但之间的相角变为60度,因为开口三角为首位相连,所以此时开口三角为单相的3倍,变比为0.1/3时向量合为100V。