电压互感器型号中 10/根号3 0.1/根号3是什么意思?
edith213
edith213 Lv.2
2009年08月19日 17:22:41
来自于变压器
只看楼主

我在一份图纸中看到电压互感器的型号是JDZX9-10 10/根号3 /0.1/根号3/0.1/根号3/0.1/3,请问“10/根号3 /0.1/根号3/0.1/根号3/0.1/3”代表些什么?请大家指教一下,先谢谢啦~

我在一份图纸中看到电压互感器的型号是JDZX9-10 10/根号3 /0.1/根号3/0.1/根号3/0.1/3,请问“10/根号3 /0.1/根号3/0.1/根号3/0.1/3”代表些什么?请大家指教一下,先谢谢啦~
免费打赏
tanklv
2016年04月08日 17:13:27
23楼
学习了 感谢
回复
飞天小咪吱
2016年04月26日 14:40:02
24楼
学习,谢谢各位解答
回复
安静平凡
2016年05月26日 18:41:16
25楼
10KV系统中,PT的变比是10/0.1,指的是线电压之比。
10KV是指线电压为10KV,10/根号3是相电压。
PT的二次电压是100V(即0.1KV)。
0.1/根号3是二次侧的相电压。
回复
lsc782008
2017年01月16日 15:09:21
26楼
还有好多类似的问题,有时候感觉很蒙圈
回复
qq_1569747191507
2019年09月29日 16:53:58
27楼
请问为什么是0.1除以3啊
回复

相关推荐

APP内打开