我的水压是0.38
wjxiao
wjxiao Lv.2
2005年06月03日 14:01:12
只看楼主

我的水压是0.38,地下一层要上喷淋面积不大水压应该够了,是不是直接接市政管就行了呀,没做过喷淋请大家指教,具体怎么做呀,谢谢


我的水压是0.38,地下一层要上喷淋面积不大水压应该够了,是不是直接接市政管就行了呀,没做过喷淋请大家指教,具体怎么做呀,谢谢
免费打赏
小小法师
2005年06月03日 14:06:53
2楼
0.38MPa的水压可以直接接市政管网,不过要有两路进水,保证消防时的用水量。
回复
geruqian
2005年06月03日 14:19:22
3楼
真的能保证吗?一般市政给水很难到这个压力。如果甲方认可,应该请他们出依据。另外看水量能否保证,一般怎么也要30l/s,未必可以。仔细算一下
回复
sorry222
2005年06月03日 16:07:00
4楼
死扣规范好像是不可以。
从你描述实际情况来看,应该行,需得当地消防部门同意。
回复
歌者
2005年06月04日 08:27:25
5楼
最后还是消防部门说了算
回复
wangganghand
2005年06月04日 08:46:41
6楼
需得当地消防部门同意。
回复