敞开楼梯间也应设置火灾探测器?!
cfxqm
cfxqm Lv.3
2005年06月03日 13:55:09
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾自动报警系统设计规范中4.2.3.1条规定:敞开或封闭楼梯间应分别单独划分探测区域。因此,敞开的楼梯间也应设置火灾报警探测器。这条是这么理解的吗?如果装,是没层装一个还是只在顶层装一个?

火灾自动报警系统设计规范中4.2.3.1条规定:敞开或封闭楼梯间应分别单独划分探测区域。因此,敞开的楼梯间也应设置火灾报警探测器。这条是这么理解的吗?如果装,是没层装一个还是只在顶层装一个?
李兴龙机电科技
2005年06月03日 14:13:15
2楼
垂直方向,2~3层设一个,没必要层层设;地下室和顶层我都设。
回复
menger7966
2005年06月06日 16:17:28
3楼
哈哈,我觉得你的理解是没错的啊,因为我也是这样认为的,所以我在画图的时候,层层都画的哦!
回复
wl993
2005年06月06日 16:30:11
4楼

我也是每层都画。保险啊.
回复
大鼻山
2005年06月06日 19:11:32
5楼
以前有个精华帖,专门说这事
回复
caobin5020
2005年06月07日 18:39:58
6楼
垂直方向,2~3层设一个,没必要层层设;地下室和顶层我都设。

还是帮建设单位省点吧~
回复
s9
2005年08月01日 17:38:50
7楼
虽是老生常谈,可还是没搞懂。

以4.2.3.1条作为楼梯间应设探测器的依据是乎太牵强。

今天我的一个工程收到审查文件,其中一条就是引用4.3.2.1要求我设探头。有点不服气,呵呵。
回复
大鼻山
2005年08月01日 19:21:02
8楼

同意。这是通常做法
回复
s9
2005年08月01日 22:40:30
9楼
大鼻子,封闭楼梯间(不是防烟楼梯间,也不是前室)我不设探测器,你要审查的话,会写一条违反规范吗?依据?
回复
panwd0304
2005年08月07日 08:31:51
10楼
楼梯间2-3层设置探头,好像是上一版报警规范上的,现在的报警规范已经没有这一条了吧