高层住宅的消防断电问题
ljm3445
ljm3445 Lv.3
2009年08月19日 09:26:11
只看楼主

最近做了个单元式的高层住宅,一梯三户或四户。我采用分段供电,每个单元两路干线。在低压配电柜的出线开关上设置分励脱扣器,火灾时分回路断电。审图时提出异议,要求我每个楼层一断电。我感觉没有必要,这样无疑会增加造价。但又想不出怎么去回复。各位都是如何处理的?

最近做了个单元式的高层住宅,一梯三户或四户。我采用分段供电,每个单元两路干线。在低压配电柜的出线开关上设置分励脱扣器,火灾时分回路断电。审图时提出异议,要求我每个楼层一断电。我感觉没有必要,这样无疑会增加造价。但又想不出怎么去回复。各位都是如何处理的?
免费打赏

相关推荐

APP内打开