我有一项目共三层,商业用途,每层3000多平方,合计约10000平方,那位大蚱帮忙估算一下需多少冷吨?深表感谢!
我有一项目共三层,商业用途,每层3000多平方,合计约10000平方,那位大蚱帮忙估算一下需多少冷吨?深表感谢!
2楼
你可以根据每平方230W冷量估算,不过这样不一定准确的。你也可以细算的,方法有好多种。看你用哪种比较好了
回复
3楼
一般情况下600RT差不多了吧
回复
4楼
谢谢楼上的,我选了两台330冷吨的螺杆机组能否给点意见?谢谢!!!!!
回复
5楼
300RT以上似乎选离心机COP高点吧?考虑一下部分负荷下,单台机运行能不能满足要求?
回复
6楼
建议选择多机头的螺杆式冷水机组,可以满足部分负荷下的使用要求。估计需要600RT—700RT。
不知商场以后生意好不好?在没有把握的情况下,主机冷量可以选大点,价格不会差太多。
在情况清楚后,可以有余地向下调整主机冷量,为建设单位节省投资,可以立功受奖,哈哈哈……
回复
7楼
估计250/平方米就应该差不多了吧。人员流动量为中上。
至于设备嘛,我和6楼的一样,觉得用螺杆式的冷水机组比较好。
个人意见啊,呵呵。
回复