室内变压器是如何接地 怎样施工 要打一个接地极插入土中嘛?另外 还有个问题 都说大地是等电位的 可是土壤是有电阻的啊 从一点到另一点是有压降的啊 怎么能说大地是等电位的呢?
室内变压器是如何接地 怎样施工 要打一个接地极插入土中嘛?
另外 还有个问题 都说大地是等电位的 可是土壤是有电阻的啊 从一点到另一点是有压降的啊 怎么能说大地是等电位的呢?
2楼
回复
3楼
老大 没有种子哦
回复
4楼
:o :o :o
回复
5楼
具体的施工过程先不管, 按照IEC的规定, TN系统的接地(应该讲IEC总是给出完美的方式) 应该是变压器中性点不接地, 变压器后总低压柜内PEN 和 PE一点连接. 我看国内的图纸都是变压器中性点在现场就近接地.
但我认为IEC的规定有道理, 国内做法接地短路电流到了总变低压柜就走接地扁钢了, 不走母线或电缆回中性点, 总柜这里开始的扁钢阻抗比大.
如果中性点和总柜内都接地, 又有杂散电流.
回复
6楼
厉害,都研究IEC与国内做法了,还得到了“IEC总是给出完美的方式”的结论!佩服...............
建议:低压系统为什么要求在用户侧装漏电保护,能同时研究吗?
回复
7楼
呵呵, 其实我也从王厚余的文章中得到的, 算是抄袭一把. 之所以说完美, 因为王老在文章中几次说到了IEC的具体规定, 都是类似完美型的, 国内的都是基本差不多, 细节的地方有些不同, 王老给推敲一下, 很有道理. 但我认为国内既然这么做了也无所谓, 我这里知道这个道理就行了.
回复
8楼
我也看过王厚余,还有其他人有关的文章;道理接受;但是工程实际还是按国内的常规做!
另外来说,一般用电设备的外壳都需要接地,变压器直接接地(在现场就近接地扁钢)算做防静电或等电位,也算作一种解释吧
回复
9楼
我最反感的就是动不动就搬专家、权威的东西来吓人。
殊不知到有些专家、权威就根本没有实践经验和脱离我国的实际情况的!!!!!
关于室内变压器的接地,通常在室内建变压器固定座的土建工程时就按有关标准要求做好接地网并留出接地端子!!!!!!
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2009-8-18 22:22 编辑 ]
回复
10楼
"关于室内变压器的接地,通常在室内建变压器固定座的土建工程时就按有关标准要求做好接地网并留出接地端子!!!!!!"
等了很久 就等这一句:call:
回复
11楼
变压器外壳接地肯定有, 我说的是变压器中性点就地接地.
回复