某化工厂,两路110KV架空线路供电,在厂区一变电站变为35KV,然后再变为6.3KV.负载均挂6.3KV及400V,35KV并无负载.我就有些纳闷,此35KV电压等级的作用在哪里?按目前的技术,110KV直接变6.3KV的变压器也可以做得到,中间为何还要插一个35KV? 请懂行的高手解释解释.:handshake
某化工厂,两路110KV架空线路供电,在厂区一变电站变为35KV,然后再变为6.3KV.负载均挂6.3KV及400V,35KV并无负载.我就有些纳闷,此35KV电压等级的作用在哪里?按目前的技术,110KV直接变6.3KV的变压器也可以做得到,中间为何还要插一个35KV? 请懂行的高手解释解释.:handshake
22楼
这资料的名称叫什么:handshake
35KV这一电压等级是否保留长期以来一直是电力研究部门有争议的议题,有兴趣的话可以去查阅有关资料,了解双方的观点。
回复
23楼
呵呵,还真有有心人,可以去图书馆查阅专题文献索引,不过这个争论是数年前的事情了。记得在“中国电力”期刊上面也曾经有过此类文章。此专题有比较大的反响,相应的文章多多。
回复
24楼
:victory: :victory:
回复
25楼
:victory: :victory:
回复
26楼
:) :) :) :) ,,,,,,,,,,,,,
回复
27楼
不是拍马腿,这话估计是答到点子上了。。。
:lol
从开始设计预计到最后,肯定是经过方案比较的;不知道的可以问问你们厂里负责电气的,为什么搞这么样个系统?不懂就问,虚心请教啊。。另外,也可以自己分析一下,一从安全,二从经济,三从长远考虑。
回复
28楼
估计现阶段,35KV这个电压等级是不会轻易去掉的。
等以后电器行业的发展吧。:)
回复
29楼
如果装置的负荷在20000kW,用6kV供电吗?
回复
30楼
:L
这么大负荷啊,,,
得看周围供电系统情况了,60KV送电容量在3500-30000,送电距离在30-150KM。
:lol 110KV送电容量在10000-50000,送电距离50-150KM。
回复
31楼
老帖子了,有心人又翻出来。
回复29楼,供电和配电是两个概念,一般大型工厂用电量何止20MW,自然不会用6KV供电,均使用35-220KV,但是厂内配电绝对是6-10KV等级。
再强调一个概念,任何工厂的设计绝不会为了降低短路电流而刻意增加35KV的电压等级,只会在出线使用电抗器 达到降低短路电流的目的。
回复