35KV变电所是鸡肋?
quizas1976
quizas1976 Lv.2
2009年08月17日 15:04:23
只看楼主

某化工厂,两路110KV架空线路供电,在厂区一变电站变为35KV,然后再变为6.3KV.负载均挂6.3KV及400V,35KV并无负载.我就有些纳闷,此35KV电压等级的作用在哪里?按目前的技术,110KV直接变6.3KV的变压器也可以做得到,中间为何还要插一个35KV? 请懂行的高手解释解释.:handshake

某化工厂,两路110KV架空线路供电,在厂区一变电站变为35KV,然后再变为6.3KV.负载均挂6.3KV及400V,35KV并无负载.我就有些纳闷,此35KV电压等级的作用在哪里?按目前的技术,110KV直接变6.3KV的变压器也可以做得到,中间为何还要插一个35KV? 请懂行的高手解释解释.:handshake
免费打赏
hugh1868
2009年11月08日 05:12:32
32楼


采用出线电抗器可以限制短路电流,如果有大电机(10000kW)时,由如何考虑?
回复
lzykite
2009年11月08日 09:40:11
33楼
初学者,急切的围观高手辩论。。。。。。。。。。。。
回复
zouhuijie
2009年11月09日 09:17:27
34楼
据我的了解,大部分大型工业企业内部电网都有35kV 电压等级。采用电抗器抑制短路电流的反而不多。起码从原始设计就采用的不多。
大型企业采用35kV系统除了解决传输容量大,设备选型的问题,还有一个很重要的原因就是分割系统风险。系统方案的比对,是要考虑很多方面的。
回复