我那有2只变频器散热风扇,因为外网瞬间电压低了很多---上百伏特,(时间只有0.5秒),结果2只散热风扇都烧坏了,是为什么,有高手能解释下吗?是风扇的问题还是电压的问题?
我那有2只变频器散热风扇,因为外网瞬间电压低了很多---上百伏特,(时间只有0.5秒),结果2只散热风扇都烧坏了,是为什么,有高手能解释下吗?是风扇的问题还是电压的问题?
12楼
个人认为要么楼主描述有偏差,要么是风扇质量有问题。
回复
13楼
1,散热风扇电机功率是多少?如果是盘车电机变频器使用,估计也就是几十瓦吧?-----------变频器是37KW,的风扇是36W
2,供电电压是否220伏?------------------------------------------变频器电压380V---风扇电压220V
3,电路采用什么保护设备,是熔断器,还是小型空开,热继电器或者什么都没有?------ 风扇无保护
4,风扇正常情况下是否不管主设备是否启动,均长期运行?.------------------风扇正常情况下为变频器启动即长期运行运行
5,启动设备是接触器,还是继电器辅助接点直接启动 -------------------------启动设备是继电器接点
回复
14楼
看到回复:
根据情况分析,最大可能是继电器在瞬间低电压时吸合不良,风扇多次反复启动导致烧毁。
建议加装熔丝管保护风扇(0.2-0.5A即可)。由于风扇工作的重要性,需要加装停机报警。
回复
15楼
同意楼上的
回复
16楼
很怀疑!低压变频器的风扇电压一般DC12V,内部直流母线并有大容量滤波电容,电容两端电压不能突变,这么短的时间不足对它造成影响。
回复
17楼
电压过低以后,为了保证输出转矩(也就是功率)不变,转子电流会加大,定子电流也会随之增大,必然烧毁电机
回复
18楼
老兄,风扇属于“通风机类负载",在这种负载下电动机在不稳定区也能稳定运转。好好去看看书。
回复
19楼
风机不是恒转矩负载,也不是恒功率负载,它的流量跟转速成正比,风压跟转速的平方成正比,轴功率跟转速的三次方成正比!
[
本帖最后由 xjw2006 于 2009-8-26 06:10 编辑 ]
回复
20楼
瞬间低电压是不能导致风扇烧毁的,还是质量问题,为了彻底找到原因,再去买一个同型号风扇,人为降低电压模拟试验,这样就能得出结论,为以后解决问题奠定基础。
回复
21楼
我想风扇不是因电压低烧毁,是因电压高而击穿,风扇是电感负载,在电压瞬间降低又灰复时,其电压变化率最大,自感电势最高,将线包击穿。打开可见有一小点烧坏。而过流烧坏是大面积糊焦。
回复